请教剪力墙构造边缘构件的箍筋问题
熊猫聊神
2009年05月19日 14:18:46
只看楼主

讨论一下纯剪力墙结构的构造边缘构件箍筋是不是可以直接取规范最小的要求(比如三级剪力墙用D6@150和D6@200)而不用管PKPM的配箍率计算结果0.68%(C30,1级钢箍筋,配箍特征值0.1)高规7.2.17-4 要求,复杂高层,混合结构,框架剪力墙结构,筒体结构,B级刚度的剪力墙结构,配箍特征值不小于0.1,但对于纯剪力墙结构却没有提及。而PKPM电算,不管是什么结构,只要是剪力墙的构造边缘构件,都按0.1的配箍特征值去计算体积配箍率。

讨论一下
纯剪力墙结构的构造边缘构件
箍筋是不是可以直接取规范最小的要求
(比如三级剪力墙用D6@150和D6@200)
而不用管PKPM的配箍率计算结果0.68%(C30,1级钢箍筋,配箍特征值0.1)

高规7.2.17-4 要求,复杂高层,混合结构,框架剪力墙结构,筒体结构,B级刚度的剪力墙结构,配箍特征值不小于0.1,
但对于纯剪力墙结构却没有提及。
而PKPM电算,不管是什么结构,只要是剪力墙的构造边缘构件,都按0.1的配箍特征值去计算体积配箍率。

大家觉得纯剪力墙结构是不是可以不用管PKPM的电算结果,比如三级剪力墙,直接将加强区的箍筋做成D6@150,其他部位的箍筋做成D6@200就行?
wjnzhjh
2009年05月20日 00:34:19
2楼
个人认为如果是一、二级剪力墙,应用0.1%控制。
如果是三级,可以如楼主说的配筋。
回复
mayunjun
2009年05月20日 16:24:42
3楼
D6三级钢筋现阶段市场采购很困难,对于高层建筑约束边缘构件及构造边缘构件箍筋还有最小直径要求,按不同抗震等级(计算)及构造抗震等级计算最小体积配箍率。建议参照国标图集04G330。
回复
wwyyhh_12345
2009年11月28日 17:31:20
4楼
我说怎么那么大的箍筋直径。
回复
dengdezheng
2009年12月17日 21:24:22
5楼
这个最好是看你的层数了,比方说33层的高层和11层的高层,33层的底部加强区最好是采用D8@150的,上部采用D8@200,11层的底部加强区可以采用D6@150上部可以采用D6@200
回复
sunhud
2009年12月18日 13:04:27
6楼
但是 最好还是别少于剪力墙的水平分布筋~~
回复
lemingxing
2009年12月18日 15:48:41
7楼
三级剪力墙,墙体一般8◎200或8◎150,构造边缘构件相应8◎150比较合理一点