请问构造柱的箍筋能够换成小点的吗?
fionatao
fionatao Lv.4
2013年09月25日 13:22:36
来自于砖混结构
只看楼主

我们做一个三层半的农民安置房,属于砖混结构,其中构造柱是240*240的,箍筋设计是一级钢筋d=8mm,@100/200,但施工用的是一级钢筋d不到6.5mm的,看上去有点螺纹的样子,不知道是不是冷拔的。施工单位说这样在当地(浙北)也是可以的。 这样到底可行吗?要出联系单吗,然后最后审计的时候扣掉一部分钱? 初出茅庐,不知怎么执行,请各位多多指教。

我们做一个三层半的农民安置房,属于砖混结构,其中构造柱是240*240的,箍筋设计是一级钢筋d=8mm,@100/200,但施工用的是一级钢筋d不到6.5mm的,看上去有点螺纹的样子,不知道是不是冷拔的。施工单位说这样在当地(浙北)也是可以的。

这样到底可行吗?要出联系单吗,然后最后审计的时候扣掉一部分钱?

初出茅庐,不知怎么执行,请各位多多指教。
免费打赏
天使眼神
2013年09月25日 13:25:53
2楼
首先说一下这是不符合设计的施工,尊重设计这是最基本的,既然施工方说这是可以的那让他们做变更找设计签字认可。
回复
wanglixin6181
2013年09月25日 14:50:33
3楼
由施工单位自己内部消化不就行了嘛。
回复
林东
2013年09月26日 10:06:10
7楼
加密一点就没什么大问题
但是一级钢也有螺纹吗,这倒是很新奇
回复
小树监护人
2013年09月26日 10:16:13
8楼
其实应该没什么问题,构造柱吗,让设计认可以下就行了,至于钢筋合格与否就是施工监理的事了。
回复
zuowang1988
2013年09月26日 10:30:31
9楼
出技术核定单,让设计单位复核
回复
andre79
2013年09月26日 10:40:55
10楼
有提到箍筋直径大小吗
回复
andre79
2013年09月26日 10:44:56
11楼
法(规范)无明令禁止即允许 除非你计算不满足。
回复
渺若烟云
2013年09月26日 10:46:25
12楼
个人觉得是可以的,我们这箍筋都是一级钢6@200,但最好和设计沟通一下,私自改还是不好的。
回复
andre79
2013年09月26日 11:01:39
13楼
砌体规范砌体规范砌体规范砌体规范
回复
andre79
2013年09月26日 11:03:34
14楼
8mm/6mm 还有问题吗?
回复

相关推荐

APP内打开