纵向受力钢筋搭接区箍筋构造说明
lardice
lardice Lv.12
2013年07月05日 16:34:50
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 lardice 于 2013-7-5 16:37 编辑 本条说明用于梁、柱类构建搭接区箍筋设置: 平法图集11G101-1第54页,关于柱梁纵向受力钢筋搭接区箍筋构造注第2条 :“搭接区内箍筋直径不小于d/4(d为搭接钢筋最大直径),间距不应大于100㎜㎜及5d(d为搭接钢筋最小直径)。” 11G101-1规定:柱纵向受力钢筋搭接区箍筋间距min(100㎜,5d),11G101-1与03G101-1的表达略有区别,但基本意思没变。

本帖最后由 lardice 于 2013-7-5 16:37 编辑

本条说明用于梁、柱类构建搭接区箍筋设置:

平法图集11G101-1第54页,关于柱梁纵向受力钢筋搭接区箍筋构造注第2条 :“搭接区内箍筋直径不小于d/4(d为搭接钢筋最大直径),间距不应大于100㎜㎜及5dd为搭接钢筋最小直径)。” 11G101-1规定:柱纵向受力钢筋搭接区箍筋间距min(100㎜,5d),11G101-1与03G101-1的表达略有区别,但基本意思没变。

框架柱纵筋直径一般较大,按此规定施工无多大问题,且,框架柱纵筋一般采用电渣压力焊或机械连接,这条规定基本用不上。但对于剪力墙墙柱而言,此规定对钢筋用量影响很大,此规定也明显不合理,根据设计计算,墙柱的受力越大,墙柱的纵向受力钢筋直径及配箍率应越大;反之,墙柱受力越小,墙柱的纵向受力钢筋直径及配箍率应越小。但按图集上柱纵向受力钢筋搭接区箍筋构造规定,墙柱纵向受力钢筋直径越大其箍筋的间距却越大(应越小),纵向受力钢筋直径越小其箍筋的间距却越小(应越大),这是严重背离。

例如,剪力墙墙柱纵向受力钢筋直径12,箍筋设计间距200㎜,如采用绑扎搭接连接,搭接区的箍筋间距为60㎜(5 d),箍筋数量增加2倍多,很浪费。当然,施工单位不会像编规范的人一样傻,他们一般采用电渣压力焊。即使按绑扎施工,搭接区箍筋也不会按60㎜绑扎,箍筋按100㎜施工。因为根据常识和经验,柱纵向受力钢筋搭接区箍筋@100已足够,横向约束已绰绰有余,这个我不认为是偷工减料,这是对不合理规范的修正。

许多施工单位钻这条规范漏洞而牟利。一种情况是柱纵向钢筋实际按焊接,结算时按绑扎计算,既能算到纵向钢筋的搭接重量,又算到搭接区的箍筋加密重量。第二种情况,柱小规格直径是按绑扎搭接施工的,但箍筋间距并没按规范执行,结算时按规范计算。第三种情况,钢筋包干合同,在合同中约定柱纵筋14以上按电渣压力焊,其余按绑扎连接。但在施工时进行工艺优化,柱小规格直径全按电渣压力焊,这个加密箍筋全是额外利润。对于第一情况即使像上海定额钢筋按绑扎考虑,也只存在钢筋接头个数与接头重量换算的问题,不存在箍筋加密的增量。第二种情况,应根据实事求是的原则,当然,业主同意的除外。第三种情况,聪明的业主应知道如何规避此风险。此加密箍筋重量约占结构总量8%之多(具体视柱纵向钢筋直径大小)。

我认为柱纵向受力钢筋搭接区箍筋间距应取消5 dd为搭接钢筋最小直径)的限制, 不再与搭接钢筋直径关联,因为与柱纵向钢筋关联后会出现与结构受力相反的结果.。我认为以下规定较合理:在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋间距,柱如设计间距≥100㎜,箍筋按不大于100㎜间距加密;如设计间距≤100㎜时,按设计间距施工。

规范不是绝对没有错误,否则,规范也不会经常修订了,太拘泥规范有教条主义之嫌。
无间道
2013年07月06日 06:51:16
2楼
提醒的不错,应该遵守规定。
回复
babytellmewhy
2013年07月06日 20:48:33
3楼

啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复
hcjw100
2013年08月10日 13:56:53
4楼
很有道理,规范中有些节点做法确实给施工带来诸多不便或有些节点做法无法实现。可一旦形成了文,不管是否可以优化,其作为统一规范带来的便利多于其不足。不过,使用焊接的工艺不会套用搭接进行预算的。焊接一个头定额给的更高。。。
回复
碧海沙滩
2014年03月28日 15:16:43
5楼
:victory:学习
回复
forest7360
2014年03月28日 19:59:08
6楼
图集中说的有些地方确实欠妥~施工中有些地方确实挺难为人的,作为监理方肯定要按照规范去执行的,这又牵涉到协调的问题了~
回复
量子
2014年12月03日 21:22:22
7楼
“纵向受力钢筋搭接区”应该是绑扎、焊接和机械连接都是按此规定的;
回复
kv123
2014年12月03日 21:51:51
8楼
本帖最后由 kv123 于 2014-12-3 21:54 编辑

第一,规范不可能包住所有细节。箍筋间距减小的同时,是箍筋直径的减小,只是在构造数值范围内,难免会出现反常。这是可以理解的。

第二,楼主所列举的各种“钻这条规范漏洞而牟利”的行为,我没看出是规范的问题,完全是现场监管不到位的问题。用不同的连接方法,算量当然不同,怎么如实反映实际工程量,这是人的问题,不是规范的问题。
回复
hnyangxiny
2018年11月02日 10:32:05
9楼
牛,学习了