求助:关于剪力墙构造边缘构件箍筋的疑问!
nb-td2
nb-td2 Lv.2
2008年03月06日 13:52:01
只看楼主

正做一个17+1的高层,6度第一组;程序算出来的构造边缘箍筋,如果间距设置成200的话,箍筋很多都是直径10.12甚至还有14的箍筋,特别是L.T型墙转角位置处的边缘构件箍筋更大些。但是参考了几份6度第一组的高层图纸,别人的构造边缘构件的箍筋基本上是加强区8@150;其余楼层8@200请朋友们帮忙分析一下出现这么大差距的原因。

正做一个17+1的高层,6度第一组;程序算出来的构造边缘箍筋,如果间距设置成200的话,箍筋很多都是直径10.12甚至还有14的箍筋,特别是L.T型墙转角位置处的边缘构件箍筋更大些。
但是参考了几份6度第一组的高层图纸,别人的构造边缘构件的箍筋基本上是加强区8@150;其余楼层8@200
请朋友们帮忙分析一下出现这么大差距的原因。

1204783109362.jpg

免费打赏
nb-td2
2008年03月07日 09:51:01
2楼
这个问题很垃圾吗?怎么都没有兄弟帮忙指点一下啊?
回复
wisheschenxiang
2008年03月11日 17:51:36
3楼
程序算出来的不经济
一定要自己按规范构造来布置
回复
gdcz_cxg
2008年03月22日 20:33:20
4楼
如果你的计算程序软件是正常的话.那么你的结构布置肯定是不合理的.我做的8度区18层构造边缘箍筋按构造就可以的.
回复
may119
2008年03月23日 22:46:53
5楼
混凝土等级有点高吧,底部加强区可能会用到d10间距100的,非加强区的话很多D8@100就够了
回复
nb-td2
2008年03月26日 22:57:29
6楼
终于弄明白了;剪力墙结构不属于"非一般结构",而PKPM是按"非一般结构"的配箍特征值(0.1)来计算箍筋的,所以才会出现那么大的箍筋!
回复
guoyue-yin
2008年03月29日 23:46:54
7楼
还是不太明白,你能详细讲一下吗?
回复
xingzm_nora
2008年04月02日 21:53:23
8楼
PKPM应该纠正一下,审图常提,费尽口舌跟他们解释。
回复
hhl-roy
2010年06月03日 10:41:09
9楼
什么是非一般结构,这个在哪有说 ,我也有这个疑问,PKPM里面都是12 14的,可是图纸里面全是8的,根据体积配箍率很明显小了 这是怎么回事?难道构造边缘构件的箍筋不是根据SATWE里面的数值来配筋吗?
回复
risan
2010年06月03日 15:19:48
10楼
剪力墙手工画图
回复
babaozhou1979
2010年06月03日 16:19:26
11楼
看计算结果手配即可
回复

相关推荐

APP内打开