求助:关于剪力墙构造边缘构件箍筋的疑问!
nb-td2
nb-td2 Lv.2
2008年03月06日 13:52:01
只看楼主

正做一个17+1的高层,6度第一组;程序算出来的构造边缘箍筋,如果间距设置成200的话,箍筋很多都是直径10.12甚至还有14的箍筋,特别是L.T型墙转角位置处的边缘构件箍筋更大些。但是参考了几份6度第一组的高层图纸,别人的构造边缘构件的箍筋基本上是加强区8@150;其余楼层8@200请朋友们帮忙分析一下出现这么大差距的原因。

正做一个17+1的高层,6度第一组;程序算出来的构造边缘箍筋,如果间距设置成200的话,箍筋很多都是直径10.12甚至还有14的箍筋,特别是L.T型墙转角位置处的边缘构件箍筋更大些。
但是参考了几份6度第一组的高层图纸,别人的构造边缘构件的箍筋基本上是加强区8@150;其余楼层8@200
请朋友们帮忙分析一下出现这么大差距的原因。

1204783109362.jpg

免费打赏
xyz321xyz
2010年06月03日 22:23:13
12楼
pkpm生成的剪力墙构件仅供参考,施工图还是按照最小配筋率手工调整
回复
子子911
2010年06月04日 14:35:27
13楼
实在是很好的东东。。现在非常需要这个 太好了。实在是很好的东东。。现在非常需要这个 .
感谢楼主!!!!
回复
lzg0000000001
2010年06月06日 22:43:39
14楼
边缘约束构件配筋率按高规确定,不能按默认值.