求助,2台变压器,1台发电机连锁问题,有图!谢谢
dsk_lf
dsk_lf Lv.2
2014年11月28日 13:46:39
只看楼主

现有一医院,原设计发电机设一单独母线,通过ATS切换,01,02,00开关通过三锁二钥匙连锁,现应甲方要求,要求发电机可以带I段母线、II段母线的全部负荷。求教大神们,这四个开关如何做机械连锁啊。结构如下图所示,谢谢

现有一医院,原设计发电机设一单独母线,通过ATS切换,01,02,00开关通过三锁二钥匙连锁,现应甲方要求,要求发电机可以带I段母线、II段母线的全部负荷。求教大神们,这四个开关如何做机械连锁啊。结构如下图所示,谢谢



LS.jpg

免费打赏
冒牌电老虎
2014年11月28日 14:08:37
2楼
看样子是低压开关吧?3锁2钥匙继续用,将01开关与11开关靠近安装,通过其他方式做机械联锁(例如用“线闸”做)
回复
dsk_lf
2014年11月28日 14:14:47
3楼
是0.4kV,如果仅仅是01跟11开关的连锁倒简单了。直接装钢丝连锁,问题,是02怎么跟11连锁。如果11合闸,02通过钥匙合闸,那发电机不就跟2#变撞车了吗。谢谢您的回复
回复
fitman
2014年11月28日 14:18:38
4楼
楼主的图实际上是要求4个开关中只能同时最多合两台,这个在电气上做连锁还是容易的,但机械连锁?我觉得就很难,但有网友说可以。
回复
冒牌电老虎
2014年11月28日 14:22:42
5楼
dsk_lf 发表于 2014-11-28 14:14 是0.4kV,如果仅仅是01跟11开关的连锁倒简单了。直接装钢丝连锁,问题,是02怎么跟11连锁。如果11合闸,02通 …你说的对,那4锁2钥匙+线闸呢?
回复
dsk_lf
2014年11月28日 14:27:45
6楼
4锁二钥匙也不行,如果11跟02同时合闸还是撞车
回复
冒牌电老虎
2014年11月28日 14:38:15
7楼
11和02同时合闸的时候联络也合不上啊
回复
honestcao
2014年11月29日 00:24:39
8楼
其实很想了解清楚这个切换的问题,不知哪里有更清晰、详细的资料。
回复
王农勤
2014年11月29日 08:31:17
9楼
在低压侧接入.
回复
aaa8079
2014年11月29日 08:55:25
10楼
11跟01、02应该只能用电气联锁吧,如果用锁的话,咨询下做框架断路器的厂家看看能不能在出厂的时候就可以做的到
回复
开心老爸
2014年11月29日 11:46:31
11楼
柴油发电机组不用考虑,那是在两台变压器全停电的时候才用的