变电站出线一般配置什么保护?!
xiutiexia
xiutiexia Lv.2
2014年11月27日 21:11:28
只看楼主

变电站一般配置什么保护?以220kV变电站为例,三个电压等级:220/121/37。110kV和35kV侧的出线保护配置一样吗?我个人认为是测量的CT接线方式有不同而已,那么需要针对的短路故障有不同吗?另外,变电站的出线与发电厂的出线配置对比呢?

变电站一般配置什么保护?
以220kV变电站为例,三个电压等级:220/121/37。
110kV和35kV侧的出线保护配置一样吗?
我个人认为是测量的CT接线方式有不同而已,那么需要针对的短路故障有不同吗?

另外,变电站的出线与发电厂的出线配置对比呢?
免费打赏
dian504
2014年11月28日 16:27:07
2楼
关于保护的配置,不管是国网和南网,都有原则性的规定,可以找典型设计或者通用设计看。
回复
sunjing7982
2014年12月01日 22:13:49
3楼
通过考试、通过考试
回复
sunjing7982
2014年12月01日 22:14:45
4楼
通过考试、通过考试
回复
lingxuct
2014年12月02日 07:38:27
5楼
所有线路有主保护,现在都采用光纤差动。

线路还应有后备保护,一般都设速断、过流、零序。
回复
xuchaofeng_xcf
2015年01月22日 14:41:48
6楼
不同电压等级,线路的保护功能要求不一样,110KV以上的主保护都是光纤差动,光纤距离,过流保护等,220KV以上一般两套不同原理的主保护,10KV一般三段过电流做主保护,三段零序就可以了,具体还有其它的一些保护,我公司是专门生产微机保护的,如需要详细了解,来电18502081195 许 QQ117626872
回复
lczb
2015年03月30日 06:18:49
7楼
路过学习学习
回复
阿克萨
2015年03月30日 13:28:27
8楼
现在主保护都是用光纤差动的比较多,也有用距离保护的,要看当地的供电局如何考虑。后备就是零序,过流什么
110kV和35kV侧的出线保护配置应该不太一样
变电站的出线与发电厂的出线有本质区别,发电厂出线要做同期,运行方式也不一样
回复
qq_1427810395169
2015年03月31日 22:14:35
9楼
110KV以上的主保护都是光纤差动,光纤距离,过流保护等,220KV以上一般两套不同原理的主保护,10KV一般三段过电流做主保护,三段零序就可以了
回复
xuexi999123
2017年06月02日 11:06:11
10楼
非常需要,实在是好,谢谢
回复
lfqiang336
2017年07月11日 14:30:08
12楼
非常好,学习了
回复