计算电流过大,没有相应的电缆怎么办?
benpaodediangong
2014年11月27日 16:25:25
只看楼主

计算电流算出来860A,怎么选择YJV?我看电力电缆持续载流量表,根本选不了电缆?(小的尚在学习中,问题太弱请见谅)

计算电流算出来860A,怎么选择YJV?我看电力电缆持续载流量表,根本选不了电缆?(小的尚在学习中,问题太弱请见谅)
免费打赏
小宇123
2014年11月27日 16:32:14
2楼
并电缆不就行了,多根电缆载流量相加取个系数
回复
lingxuct
2014年11月27日 16:47:25
3楼
计算电流有860A,不会只给一台用电设备吧?

能分开就分成三路或四路,行吗?

不能分开的大设备,就把变压器放到设备旁边,用铜母牌接到设备开关上!
回复
李大官人
2014年11月27日 16:47:28
4楼
并电缆或者选用母线,都可以的!
回复
benpaodediangong
2014年11月27日 17:52:56
5楼
ccc___ 发表于 2014-11-27 16:47 计算电流有860A,不会只给一台用电设备吧?能分开就分成三路或四路,行吗?是总进线。这个怎么弄?不太清楚、麻烦谢谢了。
回复
hanzhg54
2014年11月27日 20:44:00
6楼
这么大的电流值得把变压器移过来。
回复
lingxuct
2014年11月28日 08:06:21
7楼
benpaodediangong 发表于 2014-11-27 17:52 是总进线。这个怎么弄?不太清楚、麻烦谢谢了。总进线就应该在变压器低压套管出来,变压器到低压进线柜,偶都用母线桥(柜子厂家配的壳体加铜牌)。
回复
hyk13900
2014年11月28日 08:11:44
8楼
负荷估计是630kw,可以三根铜缆并联,要是距离近不差钱的话最好用铜排或铝排,封闭母线最好了
回复
engineershao
2014年11月28日 08:35:48
9楼
最好用母线槽
回复
joymingming
2014年11月28日 09:07:09
10楼
新人顶贴新人顶贴新人顶贴
回复
xiaofangpian
2014年11月28日 09:08:39
11楼
大电流考虑铜排
回复