机房空调安装要求与场地选择
liling122
liling122 Lv.7
2014年11月19日 19:14:17
来自于中央空调
只看楼主

安装机房空调室内机注意事项 1 场地选择 空调房间应尽量减少窗户的数量,已有的窗面应保持良好密封和至少双层玻璃隔离,做好防潮保温工作; 在送风方向所有电缆和管道合理布置,所有在抗静电地板下的电缆和管道应尽可能与送风方向平行,以减少送风阻力保证风量; 尽量选择宽敞的空间作为室内机的安装场地,在机组的送风口和回风处不得有任何障碍物,以保证通风顺畅。 2 机房空调安装要求

安装机房空调室内机注意事项
1 场地选择
空调房间应尽量减少窗户的数量,已有的窗面应保持良好密封和至少双层玻璃隔离,做好防潮保温工作;
在送风方向所有电缆和管道合理布置,所有在抗静电地板下的电缆和管道应尽可能与送风方向平行,以减少送风阻力保证风量;
尽量选择宽敞的空间作为室内机的安装场地,在机组的送风口和回风处不得有任何障碍物,以保证通风顺畅。

2 机房空调安装要求
安装时首先要注意地面的水平度和地面的光洁度;
所有机组全正面维护,因此正面要预留至少700mm的操作空间;
机组为上送风时,考虑到下侧有制冷管道,水路管道和电源配线需要安装,空调机组下面应放置一机架不低于150mm;
空调机为下送风时,机架高度应不低于300mm;以保证管道安装空间和通风顺畅;
空调器为带风帽时,可以调节风帽的出风隔栅,以调整气流方向。

重要提示:采用后曲叶片离心风机的机组,安装平面必须水平,否则离心风机可能工作异常!


模块化机房空调设计
1.高净压高效率风机直接驱动,高效节能,全铝制风机,重量轻,运转平稳,高效节能,可以选择前向或后向叶轮。
2.使用电子膨胀阀,与传统热力膨胀阀相比节能8-12%。控制系统通过电子膨胀阀对制冷循环的温度、压力进行精确控制,大大提高控制精度。在室外环境温度较低的时候,电子膨胀阀精确控制过热度,使系统能够稳定运行。摆脱了传统除湿方式,无需降低循环风量或者关闭部分蒸发盘管,使得除湿过程更精确、更可靠、更节能。

智能微处理控制器
1.电源相序保护和缺相保护,电源断电后来电自启动功能。
2.带有对电源相位自动侦测的装置,当电源发生相位错乱的情形可以自动发出警告,同时也可选购自动纠错装置,自动改正相位。
3.可选配标准的R485 监控接口,完全可以并入环境集中监控总网,免除维护人员的巡视工作。
4.报警功能强大,具有大容量的故障报警记录储存的功能。
5.使用最新先进的智能微处理器,能够精确的掌握环境的温度变化,可选择中文或英文界面,容易操作及使用。

蒸发盘管与冷凝器。
蒸发器设计选用内螺纹管,亲水膜翅片,高效正弦波带开窗换热铝翅片,大面积的散热盘管,比一般舒适性风柜机提高换热效率达15%以上。采用吸透式气流,使空气分布更均匀。冷凝盘管采用不锈钢,且带有排水软接头。室外冷凝器设计选用内螺纹管,防腐蚀高效正弦波铝翅片,容易清洗不易藏污纳垢。
可以使用高效铝制加热器
对于空调加热器的选择,以成本而言最经济是金属管电阻式加热器,其次为钢制翅片式加热器,最贵的是陶瓷式及合金铝的加热器。但是使用上由于结构上的问题,由于体积比较大,加上空气接触面积也大,因此以合金铝的加热器效率最好,所以一般选择其他形式的加热器时,必须选择较大的加热量以弥补效率上的缺陷。
配有中效过率器
中效EU4-5,一级防火滤蕊,金属框架结构,可以从机组正面抽出而不用担心灰尘扩散到房间内,可反复清洗,多次使用。同时,可根据用户实际需求,提供更高效率的过滤器, 可达到EU8.

风冷式直接膨胀机组从房间吸取热量通过冷凝器传到室外空气中。温湿度控制精度高,运行平稳,维护便利,适用于水源缺乏的地区和无冷却水系统的场所。

机房空调机柜工艺
1.坚固的金属壳体,全部壳体采用1.2mm以上的钢板。良好密封性,内衬隔热吸音材料,可防止气流泄漏及降低噪音机组带有铰链的前门,容易打开,不需提供专用工具,就能提供正常的维护服务。
2.美观大方的防腐蚀环保烤漆涂层。外涂环氧树脂,不但美观大方,同时可以达到防腐蚀的目的,使得机体的寿命可以增加到10年以上。
3涡旋式压缩机
先进的高效压缩机系统,使用日立或谷轮等世界知名的压缩机;噪音低,高效节能,可靠性高,使用寿命长;全系列采用先进的压缩机效能高,运动部件少,延长机组寿命,无液击现象。压缩机内装有缺相保护装置,在电源缺相或压缩机过载的情况下,能自动停止压缩机工作,保护压缩机电机。

机房空调系统多种制冷机组,风冷机房空调、水冷机房空调、冷冻水机房空调、风冷双冷源机房空调、水冷双冷源机房空调,乙二醇机房空调型等多种机型。
机房 空调系统多种 制冷机组,风冷机房空调、水冷机房空调、冷冻水机房空调、风冷双冷源机房空调、水冷双冷源机房空调,乙二醇机房空调型等多种机型。
