新消规里消防水池高低液位报警如何确定?高液位是溢水喇叭口的位置么?低液位需要保证有效用水量,不能比有效少么?如果按以上确定的话,液位差并不大。
新消规里消防水池高低液位报警如何确定?
高液位是溢水喇叭口的位置么?低液位需要保证有效用水量,不能比有效少么?如果按以上确定的话,液位差并不大。
22楼
蓝冰有个仔 发表于 2014-11-30 11:44 对于《消规》规定的水池、水箱两个报警水位的问题,简单谈一下个人的看法。不对的地方,请各位同行指正 …非常认同,规范的本意就应该是这样的。规范的文字表述不清
回复
23楼
咖啡加点茶 发表于 2014-11-27 17:52 高位报警水位是:溢流水位和最高水位中间的那个水位低位报警水位是:取最高水位-最低水位的60%的那个水位这个最低报警水位出自哪里?审图的也提出60%,但是没找到出处
回复
24楼
50015-2003 3.7.7条文解释
回复
25楼
消规规定的是最高和最低水位报警,最高水位应该是指的有效水位的最高和最低
回复
26楼
gb50015 3.7.7条文说明:最高报警水位低于溢流水位50mm;最低报警水位低于溢流水位250-300
回复
27楼
沃o特 发表于 2016-2-26 16:13 gb50015 3.7.7条文说明:最高报警水位低于溢流水位50mm;最低报警水位低于溢流水位250-300这条规范不是这个意思,规范上说的意思是小进水管径的报警水位低于溢流水位50mm,高于最高水位50mm,如果进水管径较大,报警水位低于溢流水位250~300,并没有说这是最低报警水位,请看一下是不是这个意思,可以讨论一下
回复
28楼
学习了!谢谢大家分享!
回复
29楼
liuyx11119 发表于 2016-3-29 10:23 这条规范不是这个意思,规范上说的意思是小进水管径的报警水位低于溢流水位50mm,高于最高水位50mm,如果 …粗心了,谢谢指出
回复
30楼
同意14楼说法
回复
31楼
学习了,谢谢分享。
回复