新消规里消防水池高低液位报警如何确定
eric.longer
2014年11月27日 13:53:34
只看楼主

新消规里消防水池高低液位报警如何确定?高液位是溢水喇叭口的位置么?低液位需要保证有效用水量,不能比有效少么?如果按以上确定的话,液位差并不大。

新消规里消防水池高低液位报警如何确定?
高液位是溢水喇叭口的位置么?低液位需要保证有效用水量,不能比有效少么?如果按以上确定的话,液位差并不大。
免费打赏
lsw260948934
2014年11月29日 19:03:59
12楼
进来学习消防知识
回复
梦乡
2014年11月30日 09:05:22
13楼
谢谢楼主分享
回复
蓝冰有个仔
2014年11月30日 11:44:10
14楼

  • 对于《消规》规定的水池、水箱两个报警水位的问题,简单谈一下个人的看法。不对的地方,请各位同行指正。
  • 根据《消规》第4.3.9条的条文说明,设置各个水位的目的是保证消防水池不因放空或各种因素漏水而造成有效灭火水源不足的技术措施。

  • 设置高位报警水位的目的,是当进水液位控制阀损坏时,水位不断上升,达到高位报警水位时报警,提醒管理人员维修,避免水资源的浪费;此时的报警水位应该在正常储水水位和溢流水位之间,有条件的时候可以按照管理人员到达现场的时间内的补水量小于高位报警水位和溢流水位之间的出水量考虑;
  • 设置低位报警水位的目的,是考虑消防水池水位小于有效储水水位(如:进水液位为控制阀故障,不能正常补水,消防水池的水由于蒸发等原因造成水位降低;或者消防水池的管道、附件等部位发生大量泄漏,消防水池的补水量小于泄漏量时,消防水池水位降低)时,低液位报警,提醒管理人员去现场查看维修,保证消防水池的有效储水容积。因此,低位报警水位低于有效储水水位50~100mm比较合适,或者保守一点的话,低位报警水位和最低有效水位之间的储水量满足消防储水要求。
    根据《消规》第10.0.3-4条,“管理人员每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱得消防水源设施的水位等进行一次检测;”因此,如无低位报警水位,检测间隔期间发生的上述故障,将可能导致消防水池的储水量不足;
  • 至于是否应该设置在最低有效水位报警,或者高于最低有效水位一段高度报警,个人觉得必要性不大。
    首先,如果考虑正常情况下在此水位报警,此时消防水池的出水量已经严重不足,消防设施的安全性降低;
    其次,如果考虑消防时,水池水位达到最低有效水位时提醒管理人员手动停泵。此时消防水池底部还有一部分不满足自灌要求的水量可以利用(一般600mm左右的水位,水量也不小)。而且,消防控制室内可以显示消防水池、高位消防水池和高位消防水箱的水位,消防时,消防队员和消防设施管理人员都处于全员战斗状态,此时不需要报警去提示,管理人员可以时刻监视着水位的变化;

  • 当然,如果为了保险,觉得要求在这个水位报警的话,我建议可以在此处增加一个超低报警水位,液位传感器不增加,只是要求电气专业增加一个报警点而已,并不增加工程造价。

qq_1540911624030:在火灾持续时间内,当消防泵已经启动,是不是消防水池就不再水位报警了,图集上好像有这么一句话

wx_1683258066129:说的很好,谢谢分享!

回复
love_candy
2015年01月05日 17:38:33
15楼
非常感谢楼上的回答
回复
qq729598167
2015年01月07日 10:10:20
16楼
高位报警水位是:溢流水位和最高水位中间的那个水位
低位报警水位是:取最高水位-最低水位的60%的那个水位
支持咖啡加点茶在设计中的经验
回复
xujianweihao
2015年02月12日 18:11:41
17楼
14#威武,讲的很细,谢谢了
回复
草千里力
2015年02月17日 10:35:27
18楼

14#说的很好谢谢了
回复
非诗
2015年03月30日 15:14:38
19楼
学习最低水位。。。。
回复
雌雄同体
2015年04月01日 08:57:52
20楼
非常感谢你的解答!!!
回复
huangsuihua
2015年04月08日 08:53:59
21楼
最高报警水位应该设在距溢流管内底50mm水位合适。
回复

相关推荐

APP内打开