新规范6.1.5条取水口设置的问题
wangyongbob
2014年11月27日 10:16:14
只看楼主

如果一个消防水池取水口保护半径不大于150,那如果建筑体量大,是不是要建好几个消防水池,分别设置取水口,或者建一个水池分别引管再做取水口,这样可行吗?

如果一个消防水池取水口保护半径不大于150,那如果建筑体量大,是不是要建好几个消防水池,分别设置取水口,或者建一个水池分别引管再做取水口,这样可行吗?
免费打赏
王农勤
2014年11月27日 14:24:25
2楼
在这种情况下,消防水池容积很大,需要分设的,此时,可采用分布式设置。
回复
hengny
2014年11月27日 14:44:20
3楼
你理解错规范的本意了,规范是说:室外消防水池可以只设一个消防车取水口,其他还得设置室外消火栓,水泵供水,稳压泵稳压。
回复
wangyongbob
2014年12月10日 16:29:52
4楼
你理解错规范的本意了,规范是说:室外消防水池可以只设一个消防车取水口,其他还得设置室外消火栓,水泵供水,稳压泵稳压。
那有室外消火栓,是不是水池不用设消防车取水口了!
回复