梁端受压钢筋配筋率不应小于受拉钢筋的一半?
langtaosha19
2014年11月25日 21:15:52
只看楼主

《高规》6.3.3第 1条规定,”当梁端受拉筋配筋率大于2.5%时,梁端受压钢筋配筋率不应小于受拉钢筋的一半“这里为什么要控制压筋配筋率不小于拉筋的一半?

《高规》6.3.3第 1条规定,”当梁端受拉筋配筋率大于2.5%时,梁端受压钢筋配筋率不应小于受拉钢筋的一半“
这里为什么要控制压筋配筋率不小于拉筋的一半?
免费打赏
lengqi2009
2014年11月26日 08:21:08
2楼
条文说明解释的很明白。此处还应从概念上注意下强柱弱梁的验算。
回复
布丁鱼
2016年01月20日 17:04:04
3楼
为了提高梁的变形能力,也即提高梁端延性,和强柱弱梁无关,底筋越多越易容易形成强梁弱柱
回复
布丁鱼
2016年01月20日 17:04:31
4楼
lengqi2009 发表于 2014-11-26 08:21 条文说明解释的很明白。此处还应从概念上注意下强柱弱梁的验算。为了提高梁的变形能力,也即提高梁端延性,和强柱弱梁无关,底筋越多越易容易形成强梁弱柱
回复

相关推荐

APP内打开