三级钢问题
susent
susent Lv.12
2014年11月25日 15:22:46
只看楼主

有个小学项目,施工方未按图纸要求使用三级带E的钢筋,采用的都是普通的三级钢(不带E)。施工方给的钢筋检验数据也不符合三级带E钢筋的要求。基础验收和主体验收,我(设计方)都提出了整改要求,施工方直接都不整改。竣工验收肯定是过不了的,就不知道这个项目到后面到底怎么处理。请有经验的高手,指条明路。第一次验收就遇到这样的问题。

2014年11月26日 14:15:37
12楼
问了下我们这边结构的,软件计算也没涉及到带E不带E的,主要是带E的钢筋就是延性的要求。地震不来估计没事。就怕地震来了,不过施工方不整改当然不签字了,就看施工放的检验报告了。
回复