有个小学项目,施工方未按图纸要求使用三级带E的钢筋,采用的都是普通的三级钢(不带E)。施工方给的钢筋检验数据也不符合三级带E钢筋的要求。基础验收和主体验收,我(设计方)都提出了整改要求,施工方直接都不整改。竣工验收肯定是过不了的,就不知道这个项目到后面到底怎么处理。请有经验的高手,指条明路。第一次验收就遇到这样的问题。
施工完了再提这些,怎么整改,推了重盖?收些好处,睁眼闭眼咯
回复
3楼
不是收好处的问题哦 要是真有安全隐患果断不让他验收啊。出了问题责任大啊
回复
4楼
推倒重来肯定是不可能的。
回复
5楼
你爽了 接下来就是施工单位三天两头请次饭了 桑拿啊什么的
回复
6楼
牛逼的施工方
回复
7楼
带E和不带E好像相差50-100不等啊,叫施工方分你一半。:lol:lol
再验算下应该没什么问题的。顺便问下楼主几度区,要用带E的钢筋。
回复
8楼
带E的设计用的不多。但这个事,呵呵,麻烦啊~~~~
回复
9楼
没有多大问题,设计方很牛,就三个条件,也不直接写三HRB400E。
回复
10楼
一、二、三级框架柱、框架梁及梯段是要用带E钢筋的,是强条(施工验收规范)。施工单位牛,拒不整改!很难处理。设计可以不签字
回复
11楼
lengqi2008 发表于 2014-11-26 08:35 带E和不带E好像相差50-100不等啊,叫施工方分你一半。再验算下应该没什么问题的。顺便问下楼主几 …三级框架,小学项目,6度一组,Ⅲ类场地图
回复