85米的框架结构需不需要设缝
a1578868221
2014年11月25日 13:19:37
只看楼主

长度方向85米的框架结构需不需要设缝

长度方向85米的框架结构需不需要设缝
免费打赏
设计小兵
2014年11月25日 13:21:16
2楼
建议设缝处理,超出规范值有点多
回复
我是结构师
2014年11月25日 15:43:06
3楼
均可
.但若被查到,手续不全有麻烦
回复
lsmqhln
2014年11月25日 15:53:17
4楼


如果有可靠措施是可以不设缝的。,


回复
maxitweber
2014年11月25日 17:40:04
5楼
要么设缝要么后浇带。不要自己给自己找麻烦。
回复
a1578868221
2014年11月26日 07:36:55
6楼
maxitweber 发表于 2014-11-25 17:40 要么设缝要么后浇带。不要自己给自己找麻烦。设后浇带是施工时为了混凝土的收缩,设缝的目的是使用过程中由于温度的变化导致的混凝土收缩与膨胀,所以我感觉两者的根本目的不同。不知道我理解的对不对?!!
回复
无间道
2014年11月26日 08:38:17
7楼
设缝是一个好的选择。
回复
maxitweber
2014年11月26日 09:37:52
8楼
a1578868221 发表于 2014-11-26 07:36 设后浇带是施工时为了混凝土的收缩,设缝的目的是使用过程中由于温度的变化导致的混凝土收缩与膨胀,所以 …呵呵,根本目的不同……设缝当然是第一选择,但有的时候你得问问建筑专业和业主答不答应,比如大底盘的地下车库。这个时候只能退而求其次了。
回复
偷地雷的
2014年11月26日 09:41:14
9楼
不设缝或后浇带是很麻烦滴,必须采取必要的设计措施,比如密布温度筋,分麻烦,也不经济,效果没保证。
回复
lsmqhln
2014年11月26日 09:49:21
10楼


有的建筑是300多米乘300多米的长乘宽平面,不可能设一大堆缝,只能设几道,间距70、80、90米都有。



回复
王农勤
2014年11月26日 10:52:30
11楼
按照规范,设置伸缩缝,要不然,审图是通不过的。
回复