节点域箍筋值偏大,而柱子的配筋比较小,也没有红,这样的是什么情况,正常么,请了解的大神解答一下,新手谢了
节点域箍筋值偏大,而柱子的配筋比较小,也没有红,这样的是什么情况,正常么,请了解的大神解答一下,新手谢了
12楼
还是10楼说滴清楚,楼主改吧。提高砼一级的等级很明显,不过加大截面积或梁高也可以,说白了就是梁宽同柱子截面的比例要合适,同时结构平面周边的抗扭转刚度要大滴。
回复
13楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-11-25 08:44 梁宽至少达到柱子宽度的1/2 这样的话,抗规有个1.5的系数可以乘,节点核心区的抗剪箍筋马上就下来了,要 …非常感谢解答
,看来我还是要多多看看规范啊
回复
14楼
lengqi2008 发表于 2014-11-25 08:56 详抗规附录D。影响框架梁柱节点核心区抗剪的主要因素是核心区的有效截面宽度bj和梁的约束影响系数ηj。bj …多谢多谢,这就去翻翻抗规,太不熟了:(
回复
15楼
偷地雷的 发表于 2014-11-25 09:21 还是10楼说滴清楚,楼主改吧。提高砼一级的等级很明显,不过加大截面积或梁高也可以,说白了就是梁宽同柱子 …调模型真的比较费劲,加大抗扭转就是加大四周(特别是角部)刚度减小中间的是不
回复
16楼
学习了,谢谢
回复
17楼
学习了,感谢分享·····
回复
18楼
不错,学习了
回复
19楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
20楼
说得好啊!
回复
21楼
看过一个帖子,说加大柱或梁截面,或许吸收地震力更多,也有可能超的更厉害,而且也不经济,没有比较就没有伤害,大家伙建模型的时候输入梁的偏心吗?建筑老在改填充墙位置,梁偏来偏去,你们建偏心吗?
回复