节点域箍筋值偏大,而柱子的配筋比较小,也没有红,这样的是什么情况,正常么,请了解的大神解答一下,新手谢了
节点域箍筋值偏大,而柱子的配筋比较小,也没有红,这样的是什么情况,正常么,请了解的大神解答一下,新手谢了
2楼
为什么木有人捏
回复
3楼
高震区一般都有这样的情况
回复
4楼
哦 这么说这就是正常的咯 八度区呢
回复
5楼
看看你梁端柱端简化成刚域没有,点了的话就去掉
回复
6楼
边梁大点宽点核心会下来
回复
7楼
guoyong1798 发表于 2014-11-24 14:50 看看你梁端柱端简化成刚域没有,点了的话就去掉没有的,一般不点那个啊
回复
8楼
斯乔 发表于 2014-11-24 15:07 边梁大点宽点核心会下来这个是什么原理啊,减小偏心?增加共同作用面?
回复
9楼
按大的来就行了
回复
10楼
虾米炖鳄鱼 发表于 2014-11-24 18:04 这个是什么原理啊,减小偏心?增加共同作用面?梁宽至少达到柱子宽度的1/2 这样的话,抗规有个1.5的系数可以乘,节点核心区的抗剪箍筋马上就下来了,要是已经到达了1/2的宽度,还是很大,一般增加混凝土强度或者提高梁高也可以优化,最快的方法就是提高混凝土强度,具体的,你多找找资料,这个问题很常见
回复
11楼
详抗规附录D。影响框架梁柱节点核心区抗剪的主要因素是核心区的有效截面宽度bj和梁的约束影响系数ηj。
bj和ηj均与梁柱截面的宽度比值有关。
再不懂自己去看老朱的分析问答。
回复