请问各位:减压阀是否有10米的水头损失呢?若用比例式减压阀 是否要先将原水压减去10米,然后再按一个比例算出阀后压力。喷淋水泵的扬程是125m,要将其减压至65米供到竖向的环上去。 该如何设置减压阀?在横干管上用可调式减压阀串联比例式减压阀是否可行?是否减的都是动压?(动压和静压如何区分?)听说了一个“0.8-0.9的折减”是怎么回事呀?期待各位同仁的不吝赐教!
请问各位:
减压阀是否有10米的水头损失呢?若用比例式减压阀 是否要先将原水压减去10米,然后再按一个比例算出阀后压力。
喷淋水泵的扬程是125m,要将其减压至65米供到竖向的环上去。 该如何设置减压阀?
在横干管上用可调式减压阀串联比例式减压阀是否可行?是否减的都是动压?(动压和静压如何区分?)
听说了一个“0.8-0.9的折减”是怎么回事呀?
期待各位同仁的不吝赐教!
2楼
第一次听说减压阀本身损失。
1.125m减到65,首先比例式减压阀不好使,理由是一般比例式比例2: 3:1,其他比例使用不多,属非标。
2.采用可调式减压阀,目前规范没规定一次最多减多少,生活水《建水》不大于0.3MPa,用于消防没规定。可采用两级串联方式。
3.先导可调式减压阀、比例式都可减动压和静压。
回复
3楼
动压\静压,在水消防规范中有的.
回复
4楼
主要注意阀后动压的问题:(1)可调式(亦可叫稳压式)给的阀后压力即可认为动压。(2)比例式、弹簧膜片式阀后静压减去压力损失(10米左右,具体按产品样本)为动压。
回复
5楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
6楼
减压阀串联使用。设两组。一用一备。
回复
7楼
学习了,感谢
回复
8楼
不明白
1111
回复
9楼
动压\静压,在水消防规范中有的.
回复
10楼
报警阀入口压力没超1.6MPa可以不用减压,水流指示器前设置减压孔板