钢筋接头问题的疑问
功夫熊猫141120
2014年11月21日 16:38:30
来自于建筑施工
只看楼主

本人施工的一个工程,创优质结构,专家组提出钢筋在锚固段不允许有接头,对此,有没有依据,在那本规范内,请告诉指点

本人施工的一个工程,创优质结构,专家组提出钢筋在锚固段不允许有接头,对此,有没有依据,在那本规范内,请告诉指点
免费打赏
圆号手
2014年11月21日 16:52:54
2楼
什么部位?什么构件?
回复
功夫熊猫141120
2014年11月21日 17:08:45
3楼
圆号手 发表于 2014-11-21 16:52 什么部位?什么构件?梁钢筋在支座内的锚固 还有电梯井钢筋在筏板内的锚固
回复
kv123
2014年11月21日 17:16:18
4楼
接头本来就应该在搭接区而不是锚固区
回复
功夫熊猫141120
2014年11月21日 17:18:20
5楼
kv123 发表于 2014-11-21 17:16 接头本来就应该在搭接区而不是锚固区是吗,你再看看这个http://bbs.co188.com/thread-815702-1-1.html
回复
圆号手
2014年11月21日 18:01:42
6楼
功夫熊猫141120 发表于 2014-11-21 17:08 梁钢筋在支座内的锚固 还有电梯井钢筋在筏板内的锚固这个应该算是常规要求吧,按照101图集可以解释啊
回复
圆号手
2014年11月21日 19:59:20
7楼
本帖最后由 圆号手 于 2014-11-21 20:02 编辑

图集关于钢筋连接有两点
1、明确连接范围,并用的是“宜”;
2、明确在 连接区段内钢筋接头的百分比要求。
LZ的问题,图集关于接头的存在范围用的是“宜”,非强制执行。
专家组意见应该是从对结构的严格要求来定的,毕竟接头部位是薄弱环节,可靠度比不了通长钢筋。
同时合理的接头位置也体现了钢筋下料的高水平
回复
kv123
2014年11月21日 20:51:57
8楼
功夫熊猫141120 发表于 2014-11-21 17:18 是吗,你再看看这个http://bbs.co188.com/thread-815702-1-1.html怎么了?你分清锚固和搭接了吗?
回复
那路透
2014年11月21日 20:56:31
9楼
锚固部位是受力最需要的地方,如果在那里有接头会严重影响承载力
回复
victor_911maker
2014年11月21日 21:51:18
10楼
"创优质结构,专家组提出钢筋在锚固段不允许有接头"
专家的说法是错误的。不宜有接头,不是不允许有接头。
但是对于创优质结构来说,锚固段不设接头是正确的。优质结构,从哪里体现优质,不就是从施工工艺、验收标准高于规范么。符合规范要求那是合格工程。

按规范,现在做的工程没一个合格的。
回复
diabloboy521
2014年11月22日 08:12:37
11楼
按照设计的说法,一级接头等同于钢筋,那么钢筋的接头是允许的……
但是,按照现在的施工工艺水准来说,钢筋的接头还是薄弱环节!
回复

相关推荐