钢筋接头问题的疑问
功夫熊猫141120
2014年11月21日 16:38:30
来自于建筑施工
只看楼主

本人施工的一个工程,创优质结构,专家组提出钢筋在锚固段不允许有接头,对此,有没有依据,在那本规范内,请告诉指点

本人施工的一个工程,创优质结构,专家组提出钢筋在锚固段不允许有接头,对此,有没有依据,在那本规范内,请告诉指点
免费打赏
diabloboy521
2014年11月22日 08:15:15
12楼
按照设计的说法,一级接头等同于钢筋,那么钢筋的接头是允许的……
但是,按照现在的施工工艺水准来说,钢筋的接头还是薄弱环节!
回复
无间道
2014年11月22日 08:22:56
13楼
没有不允许接头的规定,只要接头能保证质量就可以。
回复
kv123
2014年11月22日 11:39:15
14楼
2.接头宜避开有抗震要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用一级或二级接头,且接头百分率不应大于50%。
回复
kv123
2014年11月22日 11:44:12
15楼
有点疑问,为什么在锚固区做接头?在这里钢筋连接一次,纯属浪费钢筋。
同时在锚固区内焊接钢筋也不好施工不好操作啊。

我觉得锚固区可以做接头的,但是是没有必要的。
回复
圆号手
2014年11月22日 13:22:44
16楼
kv123 发表于 2014-11-22 11:44 有点疑问,为什么在锚固区做接头?在这里钢筋连接一次,纯属浪费钢筋。同时在锚固区内焊接钢筋也不好施工 …答案在:钢筋原材堆场,下料单,钢筋加工棚,现场钢筋绑扎,还有钢筋料头堆场。
回复
忧伤浅唱
2014年11月22日 13:44:01
17楼
哎。。。。既然是接头,那就应该在它应该在的位置,你非得弄到锚固上去.锚固是连接区域?
回复
甲方施工员
2014年11月24日 09:01:55
18楼
常规要求 锚固段不能有接头是对的
回复
lengqi2009
2014年11月24日 09:41:50
19楼
锚固区不宜有接头。创优质工程的话专家组提出是合理的。
回复
kv123
2014年11月24日 10:26:37
20楼
如果单方向钢筋在锚固区的锚固长度足够,实际上所谓的接头就是多此一举。
如果单方向钢筋在锚固区的锚固长度不够,接头就是受力薄弱部位。
回复
功夫熊猫141120
2014年11月26日 13:09:34
21楼
谢谢大家,我懂了
回复

相关推荐