本人施工的一个工程,创优质结构,专家组提出钢筋在锚固段不允许有接头,对此,有没有依据,在那本规范内,请告诉指点
本人施工的一个工程,创优质结构,专家组提出钢筋在锚固段不允许有接头,对此,有没有依据,在那本规范内,请告诉指点
12楼
按照设计的说法,一级接头等同于钢筋,那么钢筋的接头是允许的……
但是,按照现在的施工工艺水准来说,钢筋的接头还是薄弱环节!
回复
13楼
没有不允许接头的规定,只要接头能保证质量就可以。
回复
14楼
2.接头宜避开有抗震要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用一级或二级接头,且接头百分率不应大于50%。
回复
15楼
有点疑问,为什么在锚固区做接头?在这里钢筋连接一次,纯属浪费钢筋。
同时在锚固区内焊接钢筋也不好施工不好操作啊。
我觉得锚固区可以做接头的,但是是没有必要的。
回复
16楼
kv123 发表于 2014-11-22 11:44 有点疑问,为什么在锚固区做接头?在这里钢筋连接一次,纯属浪费钢筋。同时在锚固区内焊接钢筋也不好施工 …答案在:钢筋原材堆场,下料单,钢筋加工棚,现场钢筋绑扎,还有钢筋料头堆场。
回复
17楼
哎。。。。既然是接头,那就应该在它应该在的位置,你非得弄到锚固上去.锚固是连接区域?
回复
18楼
常规要求 锚固段不能有接头是对的
回复
19楼
锚固区不宜有接头。创优质工程的话专家组提出是合理的。
回复
20楼
如果单方向钢筋在锚固区的锚固长度足够,实际上所谓的接头就是多此一举。
如果单方向钢筋在锚固区的锚固长度不够,接头就是受力薄弱部位。
回复
21楼
谢谢大家,我懂了