关于2014年供配电下午第8题2.8和3.2的讨论
冒牌电老虎
2014年11月20日 11:14:05
只看楼主

首先,成绩已定,此讨论只是规范的讨论,复审给或者不给分,也不是我们决定的。我们只讨论DL/T620的规范中内容。表10中35KV数据S大于等于3米,按式14逆推得档距约167米,说明至少167米以上肯定是大跨越档无疑。规范中式14下提到:“按式14计算出的S大于表10的数值时,可按后者要求”,6.1.6中并没有说明式14适用于多大的档距,那就是说任何档距都可以套此公式,再将计算值与表10比较,小于表10则按计算值,大于表10则按表10最小可取3米。这样判断本题2.8是对的。

但问题又来了,6.3.3提到“大跨越档导线与避雷线间的距离不得小于表10”,隐含说明了大跨越档导线与避雷线间通过计算得出的距离有可能小于表10,进而说明了大跨越档一定不是167米,而是小于167米的一个值,假设100米以上为大跨越档,那题中150米属于大跨越档,按式14计算值小于3米,应按表10取3米,答案中无3米往大靠取3.2米。
所以说DL/T620中的6.1.6和6.3.3中的说法是矛盾的,不是电气问题,是语文问题。
要么6.3.3中的表述更改一下,与6.1.6的说法呼应,则本题选2.8;要么6.1.6中标注式14不适用于大跨越档且注明XXX米以上为大跨越档,则本题选3.2。
免费打赏
cluyf2008
2014年11月20日 11:42:48
2楼
不好意思,你错了,计算值小于表10则取表10,大于表10则按计算值
回复
冒牌电老虎
2014年11月20日 11:49:51
3楼
请反复读6.3.3中“大跨越档导线与避雷线间的距离不得小于表10”这句话,你理解透了再来说
回复
cluyf2008
2014年11月20日 11:51:51
4楼
那意思还是计算值小于表10则取表10,大于表10则按计算值,怎么样也取大值
回复
冒牌电老虎
2014年11月20日 11:54:10
5楼
请先搞明白我的观点再来说,好吗?我的观点是由于前后矛盾,2.8和3.2都应该对,而不是说2.8错,3.2对,好吗?
回复
zhuxh19790605
2014年11月20日 11:56:50
6楼
假如跨距1000米或再大,那岂不要把避雷线架到天上去?
回复
冒牌电老虎
2014年11月20日 11:58:26
7楼
计算值小于表10则取表10?晕,你看看式14是怎么说的
回复
冒牌电老虎
2014年11月20日 12:01:57
8楼
大于167米不用讨论了,按表10最小可取3米,更别说1000米了
现在关键是150这个数值是在大跨越档和167米之间的数值,就得纠结一下了
回复
冒牌电老虎
2014年11月20日 12:07:00
9楼
回复aliang1358181 :
自然功率因数那题,我觉得0.78是对的。
原因一:出题人在题目中给的条件特意强调了10KV侧计算有功功率和无功功率数值,就是为了提醒我们要把损耗算上,算到35KV侧
原因二:企业自然功率因数,就该知道这个35/10KV变压器算不算企业的,电业计量都会把主变压器的损耗算到用户身上,那这变压器应该就是用户的,自然含在企业功率因数的计算范围内
回复
motormao
2014年11月20日 12:12:41
10楼
题目问的是最少距离是多少。
就算按表10,最少也应该是3, 没有取3.2的道理。
说3.2是最少肯定是不对的。
这题应该是2.8。出题人是为13年的过错悔过回报考生的,我是这么理解的。
回复
冒牌电老虎
2014年11月20日 12:17:03
11楼
本帖最后由 想进设计院 于 2014-11-20 12:20 编辑 motormao 发表于 2014-11-20 12:12 题目问的是最少距离是多少。就算按表10,最少也应该是3, 没有取3.2的道理。说3.2是最少肯定是不对的。…如果抛开6.1.6不看,只看6.3.3,说的是35KV大跨越档S不得小于3米,就是大于等于3米啊,但选项没有3米,只能是3.2了,就象上午第10题一样,算出柴发容量355KVA,问视在功率最小为?选了400KVA是一回事
回复

相关推荐