本帖最后由 cadway 于 2014-11-25 21:36 编辑 地下室顶板覆土是考虑防水要求,厚度至少取250mm。汽车坡道板和非机动车道板上都是不覆土的,感觉跟屋面之类差不多。请问地下车库的汽车坡道板和非机动车道板需不需要按防水的要求做250mm厚?

本帖最后由 cadway 于 2014-11-25 21:36 编辑

地下室顶板覆土是考虑防水要求,厚度至少取250mm。汽车坡道板和非机动车道板上都是不覆土的,感觉跟屋面之类差不多。请问地下车库的汽车坡道板和非机动车道板需不需要按防水的要求做250mm厚?
免费打赏
jessol
2014年12月04日 09:27:11
13楼
不需要,其余250厚也厚
回复
静心望世界
2014年12月05日 16:58:30
14楼
mengerxiaoxiao 发表于 2014-11-26 10:41 取120mm厚小点吧?我感觉120也有点小,毕竟你要走车啊。
回复
设计小兵
2014年12月08日 12:49:30
15楼
汽车坡道板与非机动车板不需满足250mm厚的防水要求,只要满足承载力与正常使用状态要求,一般150-200mm即可
回复
baobao0608
2014年12月08日 16:13:03
16楼
一般是不需要的,可以按普通板厚取;如果是人防地下室的主要出入口,需要考虑人防荷载,需要做到250.
回复
scljc2010
2014年12月09日 00:01:39
17楼
坡道板不需要的。一般取100厚即可。
回复
勘设huang
2014年12月09日 06:46:53
18楼
学习了,感谢
回复
顾得心情
2014年12月09日 08:25:42
19楼
不需要 按普通楼板计算就可以
回复
nanyanbeihang
2017年08月29日 11:24:48
20楼
mengerxiaoxiao 发表于 2014-11-26 10:41 取120mm厚小点吧?汽车250,非机动120可以