请教各位 一个120MX48M的厂房(也可以说是库房作用是码包,厂房要进大车的)消防栓布置在两侧可以吗,另外保护半径是否是28米,
请教各位 一个120MX48M的厂房(也可以说是库房作用是码包,厂房要进大车的)消防栓布置在两侧可以吗,另外保护半径是否是28米,
2楼
兄弟,这个要看规范的
另外保护半径要根据层高和建筑物的性质算出来的
回复
3楼
按你说的厂房要进大车,应该是高度比较高,28m估计算不下来
回复
4楼
lesehan 发表于 2014-11-20 20:13 按你说的厂房要进大车,应该是高度比较高,28m估计算不下来净高9.8米 请教保护半径是怎么算的
回复
5楼
按45°仰角计算,最多不超过60°,计算充实水柱投影长度,水带折减后按20米计,如果设备布置不密集,可按折减水带长度+充实水柱投影画圆。若设备有遮挡,要按灭火行走距离考虑消火栓布置。若有辅助用房,水龙带要保证可拉至火灾房间的门内。
回复
6楼
lesehan 发表于 2014-11-21 21:19 按45°仰角计算,最多不超过60°,计算充实水柱投影长度,水带折减后按20米计,如果设备布置不密集,可按折 …明白了谢谢 这个东西难度还挺大的哈
回复