见过这样的电缆工程吗?(也许有点震撼)
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2014年11月12日 23:06:21
只看楼主

今晚终于有时间坐下来跟朋友们分享几张图片的眼福了一、某220kV变电所内的电缆夹层(半地下室式)所见刚开始组立电缆支架支架组立完成(上方的是二次电缆槽架)电缆夹层内的防排烟轴流风机注意看地面和墙脚边:接地扁钢引出室外与主接地网连通。开始敷设部分电缆电缆越来越多.........注意看二次电缆是怎么出槽架和上柜底的。电缆基本放满支架上了

今晚终于有时间坐下来跟朋友们分享几张图片的眼福了

一、某220kV变电所内的电缆夹层(半地下室式)所见



变电所电缆夹层01.jpg
刚开始组立电缆支架

变电所电缆夹层02.jpg
支架组立完成(上方的是二次电缆槽架)

变电所电缆夹层05.jpg
电缆夹层内的防排烟轴流风机

变电所电缆夹层04.jpg
注意看地面和墙脚边:接地扁钢引出室外与主接地网连通。

变电所电缆夹层03.jpg
开始敷设部分电缆

变电所电缆夹层7.jpg
电缆越来越多.........

变电所电缆夹层2.jpg
注意看二次电缆是怎么出槽架和上柜底的。

变电所电缆夹层3.jpg
电缆基本放满支架上了

变电所电缆夹层5.jpg
来一张特写

变电所电缆夹层6.jpg
特写2

变电所电缆夹层1.jpg
特写3

变电所电缆夹层4.jpg
特写4

电缆屏端接地1.jpg

电缆屏端接地2.jpg
别忘了:如果单相电力电缆的户外端护层和屏蔽层直接接地,那么另一端则必须通过护层保护器接地哦。

电缆屏端接地3.jpg
可能许多盆友没见过电缆“护层保护器”吧(那些红色的东东),其实就相当于“击穿保险”

以上都是中、低压电缆,下面这些个才是220kV的单相电力缆喔
220kV进线电缆1.jpg
水泥槽盒敷设(猜猜那三根蓝色的小塑料管起什么作用?)

220kV进线电缆2.jpg
大截面(铜芯630mm2)交联电缆不好敷设哈,还得使用专用机械。

220kV进线电缆3.jpg
电缆转弯要进户了

220kV进线电缆4.jpg
220kV电缆明沟内敷设(在做固定电缆夹子)

220kV进线电缆5.jpg
电缆标识牌做得还不错吧


(歇一下哈)






2014年11月13日 15:07:51
22楼
qq359879362 发表于 2014-11-13 11:01 请指点那蓝色的塑料管做什么用的,还真不知道,还有,同一张图片中,那根S型敷设的小电缆是做什么用的,为什 …蓝色的管子是用于灌注农药驱杀白蚁的,广东地区特有的一种做法;S形线是回流线(看看2007年版的《电力工程电缆设计规范》中有介绍哦)
回复
wboy8759
2014年11月13日 15:10:25
23楼
xinye10 发表于 2014-11-13 11:17 另,这么干,有没有考虑涡流效应哇这三条是并联接的同一相电源的。
回复
wboy8759
2014年11月13日 15:13:04
24楼
ray卢 发表于 2014-11-13 11:23 楼主那个接地扁钢引出室外与接地系统相连看不懂,请指教,没看到相连。。。从墙上的洞洞穿出室外进电缆沟里去,再与沟里的主接地引出极连接。
回复
wboy8759
2014年11月13日 15:36:19
25楼
tmac8407 发表于 2014-11-13 08:27 感觉电缆支架好高级,直接就卡住了!夹层里的电缆感觉有点凌乱是还没整理好么?这是在施工各阶段拍的,最后还得平顺、绑扎、整理一遍呵。
回复
wboy8759
2014年11月13日 15:44:01
26楼
zhanggreen806 发表于 2014-11-13 09:45 那么老粗的线真难敷设。俺看他们几十个人几天就搞完了哦!
回复
wboy8759
2014年11月13日 15:48:57
27楼
这种组合式铝合金电缆支架倒是蛮好的,有成品可购,组合运用非常方便

铝合金缆支架.jpg
回复
fitman
2014年11月13日 15:56:27
28楼
wboy8759 发表于 2014-11-13 15:48 这种组合式铝合金电缆支架倒是蛮好的,有成品可购,组合运用非常方便图没看出是打膨胀螺栓还是预埋的?
回复
展展
2014年11月13日 16:09:18
29楼
好大的一个工程
回复
wboy8759
2014年11月13日 16:20:19
30楼
zhili051 发表于 2014-11-13 08:37 楼主;站内的道路支架这样设计是否容易刮伤、绊倒人,站内进线电缆也是如此,800米的电缆恐怕需要很多中间电 …完工以后电缆多数在地下沟里,要盖板的。日夜在赶工,这不,开始跑车测试了49993504999351
回复
wboy8759
2014年11月13日 20:05:37
31楼
fitman 发表于 2014-11-13 15:56 图没看出是打膨胀螺栓还是预埋的?打膨胀螺栓的,看样子适于多种场合4999454电缆沟固定支架4999456电缆隧道固定支架