今晚终于有时间坐下来跟朋友们分享几张图片的眼福了一、某220kV变电所内的电缆夹层(半地下室式)所见刚开始组立电缆支架支架组立完成(上方的是二次电缆槽架)电缆夹层内的防排烟轴流风机注意看地面和墙脚边:接地扁钢引出室外与主接地网连通。开始敷设部分电缆电缆越来越多.........注意看二次电缆是怎么出槽架和上柜底的。电缆基本放满支架上了
今晚终于有时间坐下来跟朋友们分享几张图片的眼福了
一、某220kV变电所内的电缆夹层(半地下室式)所见
刚开始组立电缆支架
支架组立完成(上方的是二次电缆槽架)
电缆夹层内的防排烟轴流风机
注意看地面和墙脚边:接地扁钢引出室外与主接地网连通。
开始敷设部分电缆
电缆越来越多.........
注意看二次电缆是怎么出槽架和上柜底的。
电缆基本放满支架上了
来一张特写
特写2
特写3
特写4
别忘了:如果单相电力电缆的户外端护层和屏蔽层直接接地,那么另一端则必须通过护层保护器接地哦。
可能许多盆友没见过电缆“护层保护器”吧(那些红色的东东),其实就相当于“击穿保险”
以上都是中、低压电缆,下面这些个才是220kV的单相电力缆喔
水泥槽盒敷设(猜猜那三根蓝色的小塑料管起什么作用?)
大截面(铜芯630mm2)交联电缆不好敷设哈,还得使用专用机械。
电缆转弯要进户了
220kV电缆明沟内敷设(在做固定电缆夹子)
电缆标识牌做得还不错吧
(歇一下哈)
22楼
qq359879362 发表于 2014-11-13 11:01 请指点那蓝色的塑料管做什么用的,还真不知道,还有,同一张图片中,那根S型敷设的小电缆是做什么用的,为什 …蓝色的管子是用于灌注农药驱杀白蚁的,广东地区特有的一种做法;S形线是回流线(看看2007年版的《电力工程电缆设计规范》中有介绍哦)
回复
23楼
xinye10 发表于 2014-11-13 11:17 另,这么干,有没有考虑涡流效应哇这三条是并联接的同一相电源的。
回复
24楼
ray卢 发表于 2014-11-13 11:23 楼主那个接地扁钢引出室外与接地系统相连看不懂,请指教,没看到相连。。。从墙上的洞洞穿出室外进电缆沟里去,再与沟里的主接地引出极连接。
回复
25楼
tmac8407 发表于 2014-11-13 08:27 感觉电缆支架好高级,直接就卡住了!夹层里的电缆感觉有点凌乱是还没整理好么?这是在施工各阶段拍的,最后还得平顺、绑扎、整理一遍呵。
回复
26楼
zhanggreen806 发表于 2014-11-13 09:45 那么老粗的线真难敷设。俺看他们几十个人几天就搞完了哦!
回复
27楼
这种组合式铝合金电缆支架倒是蛮好的,有成品可购,组合运用非常方便
回复
28楼
wboy8759 发表于 2014-11-13 15:48 这种组合式铝合金电缆支架倒是蛮好的,有成品可购,组合运用非常方便图没看出是打膨胀螺栓还是预埋的?
回复
29楼
好大的一个工程
回复
30楼
zhili051 发表于 2014-11-13 08:37 楼主;站内的道路支架这样设计是否容易刮伤、绊倒人,站内进线电缆也是如此,800米的电缆恐怕需要很多中间电 …完工以后电缆多数在地下沟里,要盖板的。日夜在赶工,这不,开始跑车测试了49993504999351
回复
31楼
fitman 发表于 2014-11-13 15:56 图没看出是打膨胀螺栓还是预埋的?打膨胀螺栓的,看样子适于多种场合4999454电缆沟固定支架4999456电缆隧道固定支架
回复