【桥梁工程】桥台背墙施工时往路基方向倾斜了20公分!
luoxiangpeng12
2014年11月12日 22:21:02
来自于桥梁工程
只看楼主

这种情况对于其后工序有什么大的影响吗?会影响到背墙与桥梁主梁之间的伸缩缝的架设吗?

这种情况对于其后工序有什么大的影响吗?会影响到背墙与桥梁主梁之间的伸缩缝的架设吗?
免费打赏
那年青春
2014年11月14日 19:04:43
2楼
台帽位置也变了吧?否则那得多倾斜。别说伸缩缝,预制梁都没法架。当然,即便梁能勉强塞进去,恐怕也没有伸缩缝空间了。重做吧

qq_1496970614719:别人说往路基方向倾斜了,意思是说,跨径的长度变大了,需要更长的梁,怎么会是梁塞不进去呢?

回复
yuezhang_zy
2014年11月16日 12:36:48
3楼
是什么原因造成的?
回复
wcxu1
2014年11月24日 11:25:23
4楼
由于您提供的信息较少,我无法准确回答您的问题,一般说来,要看台帽的情况,若台帽没问题,那么最多就是,将背墙拆除重做,台帽如果有问题,那就得综合考虑方案了。如果背墙只是靠路基侧的面倾斜,另一面是直的,而且位置正确,对伸缩缝安装就没影响,那就看各方面怎样要求了,如果整体偏移最好重做,因为你的处理费用会高于重做的费用