设计消防水池的时候,怎么判断要不要加入室外消防水量?
管道工马里奥
2014年11月10日 16:52:09
只看楼主

就是说根据哪些条件来判断市政给水管网能满足火灾延续时间内室外消防用水量?

就是说根据哪些条件来判断市政给水管网能满足火灾延续时间内室外消防用水量?
免费打赏
a330368687
2014年11月12日 09:53:26
22楼
楼主多看看消规吧,在第26页,4.3.1条
回复
飞鱼
2014年11月12日 10:47:19
23楼
市政供水条件其实很难确定,尤其是供水安全性基本没有人敢于保证。所以我们有条件的时候尽量储存室外消防用水量。毕竟水量才是保证消防安全最重要的
回复
ma_
2014年11月12日 12:59:54
24楼
规范上有说明的
回复
管道工马里奥
2014年11月13日 11:12:32
25楼
飞鱼 发表于 2014-11-12 10:47 市政供水条件其实很难确定,尤其是供水安全性基本没有人敢于保证。所以我们有条件的时候尽量储存室外消防用 …请教下,能不能通过比较 市政消防流量 跟 室内外消防流量 来确定水池容积?在一定压力下,引入管所能 供给的流量 是不是随管径变化有个最大值?
回复
benzdiy
2014年11月16日 23:31:07
26楼
很新,又够详细,有用
回复
yp6213894
2014年11月20日 09:16:55
27楼
受教了,谢谢楼主
回复
心平气和1118
2014年11月20日 16:57:09
28楼
看市政压力能不能满足室外消火栓最低压力。流量!
回复
zyting
2014年11月21日 18:46:30
29楼
两路室外供水,满足流量要求,市政管网压力达到0.14MPa,可不设室外消防水池。
回复
mayingming1013
2014年11月22日 09:49:20
30楼
学习一下、谢楼主
回复

相关推荐