12楼
学习了,谢谢
回复
13楼
fitman 发表于 2014-11-10 10:47 同时系数可用0.9~1,关键是如何统计消防负荷和切非负荷。难点在于:1、设定多少个防火分区的消防负荷同时 …猜你肯定看过那篇论文,实际就瞎算过一次,跟业主要求的差不多。以后就没算过,直接把业主的要求拿来用了。1.“ 在进行火灾情况下应急柴油发电机组负荷计算时,应根据《建筑设计防火规范》的规定,对建筑群和住宅小区按一个建筑发生火灾计算,对一个建筑按一个防火分区发生火灾计算。”2.4996690
回复
14楼
楼主朋友表述不是很准确,应当是确定消防负载的同时系数而不是发电机或者备用电源的同时系数。
回复
15楼
需要系数与发电机无关、按负荷大小来取发电机
回复
16楼
先看看再说,这个确实比较难懂
回复
17楼
hanzhg54 发表于 2014-11-10 18:37 楼主朋友表述不是很准确,应当是确定消防负载的同时系数而不是发电机或者备用电源的同时系数。是的,我的问题就是如何确定消防负荷的同时系数?
回复
18楼
biandianso 发表于 2014-11-10 19:54 需要系数与发电机无关、按负荷大小来取发电机请问消防负荷的同时系数怎么取?
回复
19楼
小区的发电机一般只能用于应急,不可能都用,那样成本太高。
比如,大面积停电的时候,只让电梯用,其他照明你就别送电了。
因此,它不是个同时系数的问题。
回复
20楼
beida_energy 发表于 2014-11-11 10:36 小区的发电机一般只能用于应急,不可能都用,那样成本太高。比如,大面积停电的时候,只让电梯用,其他照 …审图的说我选取发发电机的容量没依据, 需要提供相应计算数据? 这个数据指的是什么?,我先前就是总的消防负荷x需要系数=670kw左右,选取的800KVA的发电机,他说还需要考虑那些负荷的同时系数?我不知道该怎么办了?
回复
21楼
xdr199127chq 发表于 2014-11-11 10:49 审图的说我选取发发电机的容量没依据, 需要提供相应计算数据? 这个数据指的是什么?,我先前就是总的 …你的需要系数取的多少?
回复