小区柴油发电机的同时系数怎么确定?
xdr199127chq
2014年11月10日 10:36:14
只看楼主

rt

rt
免费打赏
lingxuct
2014年11月10日 10:45:34
2楼
有几台柴油发电机?同时开的概率是多少?
回复
fitman
2014年11月10日 10:47:00
3楼
同时系数可用0.9~1,关键是如何统计消防负荷和切非负荷。难点在于:
1、设定多少个防火分区的消防负荷同时运行?
2、一级普通负荷火灾时能否切除?
请有经验的朋友说说。
回复
xdr199127chq
2014年11月10日 10:58:39
4楼
ccc___ 发表于 2014-11-10 10:45 有几台柴油发电机?同时开的概率是多少?一台柴油发电机,同时开的概率是估算吗?
回复
lingxuct
2014年11月10日 11:23:46
5楼
xdr199127chq 发表于 2014-11-10 10:58 一台柴油发电机,同时开的概率是估算吗?请不要把自己搞糊涂了,一台有同时系数吗?一开就是100%,不开就是0%?
回复
xdr199127chq
2014年11月10日 11:31:46
6楼
ccc___ 发表于 2014-11-10 11:23 请不要把自己搞糊涂了,一台有同时系数吗?一开就是100%,不开就是0%?:L 那那确定计算负荷时,就只考虑需要系数了吗?
回复
lingxuct
2014年11月10日 11:34:21
7楼
xdr199127chq 发表于 2014-11-10 11:31 那那确定计算负荷时,就只考虑需要系数了吗?计算负荷?负荷与发电机是什么关系?负荷多大是由负荷决定的,发电机只能按负荷需要出力?!负荷大小不是发电机决定的吧?!
回复
xdr199127chq
2014年11月10日 11:45:58
8楼
ccc___ 发表于 2014-11-10 11:34 计算负荷?负荷与发电机是什么关系?负荷多大是由负荷决定的,发电机只能按负荷需要出力?!我说的计算负荷当然是消防和其他一二级负荷,我的意思是在选取柴油发电机的容量时,参考的是这个计算负荷,而这个计算负荷是考虑需要系数吗? 那审图老师为什么告诉还要考虑同时系数?
回复
lingxuct
2014年11月10日 12:50:11
9楼
xdr199127chq 发表于 2014-11-10 11:45 我说的计算负荷当然是消防和其他一二级负荷,我的意思是在选取柴油发电机的容量时,参考的是这个计算负荷 …那是负荷的事,与发电机何干?有多少负荷是不是需要计算负荷,而不是计算发电机?消防负荷有没有备用的,有备用的,就有同时系数?
回复
xdr199127chq
2014年11月10日 14:43:26
10楼
ccc___ 发表于 2014-11-10 12:50 那是负荷的事,与发电机何干?有多少负荷是不是需要计算负荷,而不是计算发电机?我有点晕了 ,消防负荷是柴油发电机和专变一用一备,怎么确定同时系数呢?
回复
lingxuct
2014年11月10日 16:09:14
11楼
xdr199127chq 发表于 2014-11-10 14:43 我有点晕了 ,消防负荷是柴油发电机和专变一用一备,怎么确定同时系数呢?朋友是不是方向不对头?负荷问题,怎么老找发电机和变压器?
回复