小区柴油发电机的同时系数怎么确定?
xdr199127chq
2014年11月10日 10:36:14
只看楼主

rt

rt
免费打赏
beida_energy
2014年11月11日 11:14:25
22楼
xdr199127chq 发表于 2014-11-11 10:49 审图的说我选取发发电机的容量没依据, 需要提供相应计算数据? 这个数据指的是什么?,我先前就是总的 …而且,他们是想弄清楚,你的消防泵总共多少千瓦,如果用于消防的话,而且消防的电动机的工作方式是额定工作状态,所以,只能有个同时系数的问题。
回复
beida_energy
2014年11月11日 11:16:02
23楼
xdr199127chq 发表于 2014-11-11 10:49 审图的说我选取发发电机的容量没依据, 需要提供相应计算数据? 这个数据指的是什么?,我先前就是总的 …因为需要系数主要就是负荷系数和同时系数嘛!既然工作在额定状态,那么就没有负荷系数了,就只有同时系数。而且,同时系数还不能太小。所以,他们不放心。
回复
xdr199127chq
2014年11月11日 11:19:10
24楼
beida_energy 发表于 2014-11-11 11:12 你的需要系数取的多少?需要系数 0.42
回复
xdr199127chq
2014年11月11日 11:21:58
25楼
beida_energy 发表于 2014-11-11 11:16 因为需要系数主要就是负荷系数和同时系数嘛!既然工作在额定状态,那么就没有负荷系数了,就只有同时系 …总的消防负荷比较多,1500多kw,取的0.42的需要系数,选的800的发电机,需要系数是有点小,但在往上取,发电机的容量和体积就太大了,发电机房也够呛啊
回复
beida_energy
2014年11月11日 12:12:28
26楼
xdr199127chq 发表于 2014-11-11 11:21 总的消防负荷比较多,1500多kw,取的0.42的需要系数,选的800的发电机,需要系数是有点小,但在往上取,发 …那就要看你的实际的需求,如果有同时工作的可能性,你就不能取的太小,审图也不会通过的。我认为,有点儿小了。实际的情况你最熟悉,如果实际上同时工作的概率没有这么大,可以以事实说服审图专家,就是给他实际工作数据,讲明的你的选取依据。
回复
beida_energy
2014年11月11日 12:14:07
27楼
xdr199127chq 发表于 2014-11-11 11:19 需要系数 0.42其实你的这个需要系数之中就是一个同时系数了。因为额定的状态下,负荷系数为1嘛!
回复
xdr199127chq
2014年11月11日 14:44:31
28楼
beida_energy 发表于 2014-11-11 12:12 那就要看你的实际的需求,如果有同时工作的可能性,你就不能取的太小,审图也不会通过的。我认为,有点 …谢谢哈 终于明白了
回复
fangqiuhai
2014年11月11日 22:19:15
29楼
楼主这个问题我也遇到过,第一点很明确,一级负荷跟消防负荷哪个大,按哪个作为发电机功率选择的依据,但如果是整个建筑群的时候,消防负荷的系数如何选没有规范明确要求,比如按同时三个防火分区什么的,所以在机房允许的条件下,我觉得消防的系数不要取太低好一点。
回复
fangqiuhai
2014年11月11日 22:21:16
30楼
楼主取0.42确实小了,不安全
回复
biandianso
2014年11月23日 18:04:40
31楼
同时系数就是1,如果发电机的容量是按整个小区消防负荷及取得,
回复