淡水泵频繁启动问题
qq_1415364098329
2014年11月07日 20:47:24
只看楼主

有个日用水柜,水泵的水是先打到水柜里的,最近用水时水泵几秒就启停一次,后来把限定压力调高了暂时解决;过了几天后发现:水龙头不全开的时候水泵还是会频繁启停;在相同的压力和情况下打开备用水泵就不会发生相同情况;难道是水泵坏了么?轻大家帮帮忙!!!

有个日用水柜,水泵的水是先打到水柜里的,最近用水时水泵几秒就启停一次,后来把限定压力调高了暂时解决;过了几天后发现:水龙头不全开的时候水泵还是会频繁启停;在相同的压力和情况下打开备用水泵就不会发生相同情况;难道是水泵坏了么?轻大家帮帮忙!!!
免费打赏
云飘飘
2014年11月08日 07:45:09
2楼
是不是管网漏水严重。
回复
qq_1415364098329
2014年11月08日 08:09:17
3楼
云飘飘 发表于 2014-11-8 07:45 是不是管网漏水严重。检查过了,没有漏水
回复
低调人生
2014年11月08日 14:07:20
4楼
应该是泵组没有稳压罐吧?只是泵在起作用。如果是这样的话,建议增设一个稳压罐,以供用水小的时候对管道水压的补充。
回复
weibo_1415255797901
2014年11月08日 14:16:05
5楼
本帖最后由 龙硕机电设备 于 2014-11-8 14:45 编辑

:):):):):):):):):):)
回复
weibo_1415255797901
2014年11月08日 14:39:52
6楼
:):):):):):):):):):)
回复
王农勤
2014年11月09日 10:12:11
7楼
可以加一个稳压管,这样,就不用频繁起泵了.
回复
qq_1415364098329
2014年11月09日 15:28:16
8楼
低调人生 发表于 2014-11-8 14:07 应该是泵组没有稳压罐吧?只是泵在起作用。如果是这样的话,建议增设一个稳压罐,以供用水小的时候对管道水 …备用泵也是相同的,为什么就不会频繁启动呢
回复
低调人生
2014年11月10日 15:22:53
9楼
我叫梨子 发表于 2014-11-9 15:28 备用泵也是相同的,为什么就不会频繁启动呢供水泵组设置:当小流量时,首先启动的是稳压泵,而不是备用泵;当稳压泵流量不满足时再启动主泵;当主泵流量还是不满足时再启动另外一台主泵;如还是流量不满足,就会启动备用泵。当流量满足时,会一个个是自动停泵。
回复
sh888168
2014年11月10日 16:05:44
10楼
其实这种问题问专家比较好,筑龙正在做在线的专家答疑,问了就给你回答!bbs.zhulong.com/dayi/question114