地下基础防雷装置的焊接
ami569303513
2014年11月06日 17:52:39
只看楼主

地下基础接地焊接、防雷引下线的焊接,要求有哪些?有没有规定要双面焊?求指教!

地下基础接地焊接、防雷引下线的焊接,要求有哪些?有没有规定要双面焊?求指教!
免费打赏
yutaolion
2014年11月10日 11:26:40
12楼
解释的非常到位,学习了
回复
sh888168
2014年11月11日 09:55:07
13楼
这种问题很专业,还是问专家好了。筑龙网现在正在做专家答疑,现问现答!bbs.zhulong.com/dayi/question119,快来问吧!
回复
robin000
2014年11月12日 15:56:02
14楼
学习了。。。。。。。。
回复
liubbc2000
2014年11月16日 12:31:18
15楼
解释的非常到位,学习了,谢谢
回复
孤独的世界
2014年11月18日 21:01:01
16楼

还真有,《建筑电气工程施工质量验收规范》
24.1
当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:
1.扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
2.圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
3.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
4.扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外面两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;
5.除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。
回复
xiaowy1118
2014年11月19日 09:20:10
17楼
谢谢你提供这些宝贵的资料~~
回复
scor3617
2015年01月12日 12:32:51
18楼
y806099267 发表于 2014-11-9 10:34 一般多是要求双面焊接大于6D才 但是特殊情况下、只能单面焊接且加长搭接长度才能满足设计和规范要求请问“特殊情况下、只能单面焊接且加长搭接长度才能满足设计和规范要求”, 有文件说明吗?
回复
xxq871122
2015年01月16日 16:18:19
19楼
新的建筑防雷规范都没人学习吗????
回复
xuyijie007
2015年01月16日 16:42:23
20楼
假如用圆钢的话,与基础中梁钢筋搭接倍数为圆钢的6倍,双面焊接
回复
y806099267
2015年01月27日 13:20:08
21楼
scor3617 发表于 2015-1-12 12:32 请问“特殊情况下、只能单面焊接且加长搭接长度才能满足设计和规范要求”, 有文件说明吗?相关的书面文字说明没有、但是接地网的焊接的主要目的是接地电阻符合设计要求哈、焊接饱满、焊接长度达到要求就OK、双面焊有有什么意义呢?可以给监理讲清楚了
回复

相关推荐

APP内打开