地下基础防雷装置的焊接
ami569303513
2014年11月06日 17:52:39
只看楼主

地下基础接地焊接、防雷引下线的焊接,要求有哪些?有没有规定要双面焊?求指教!

地下基础接地焊接、防雷引下线的焊接,要求有哪些?有没有规定要双面焊?求指教!
免费打赏
丨醉猪丨weibo
2014年11月06日 19:37:01
2楼
基础接地纵横向各上下一根环起来吧,引下线16的2根,10以上的4根吧,有规定双面焊
回复
dianqipanli
2014年11月06日 20:03:05
3楼
还真有,《建筑电气工程施工质量验收规范》
24.1
当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:
1.扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
2.圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
3.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
4.扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外面两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;
5.除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。
回复
lingxuct
2014年11月06日 20:05:24
4楼
支持楼上,规范说明就是这样。
回复
qq_1415277049928
2014年11月06日 21:06:06
5楼

支持楼上上的,规范说明就是这样。
回复
ami569303513
2014年11月07日 08:32:26
6楼
恩,谢谢哈。:)
回复
yangjie0922
2014年11月07日 14:28:10
7楼
解释的非常到位,学习了,谢谢
回复
飞啊飞啊
2014年11月08日 10:53:33
8楼
双面焊接牢固。
回复
gj17421234
2014年11月08日 21:47:35
9楼
基础焊接中圆钢与圆钢朝下面是无法双面焊的。
回复
y806099267
2014年11月09日 10:34:03
10楼
一般多是要求双面焊接大于6D才 但是特殊情况下、只能单面焊接且加长搭接长度才能满足设计和规范要求
回复
柠檬009
2014年11月10日 11:02:05
11楼
规范顶上!!!