关于防火门的报验
lucasjoy
lucasjoy Lv.3
2014年11月05日 10:47:50
来自于工程监理
只看楼主

有几个问题咨询下:1、防火门的资料以何种形式出现?专业分包单位还是直接含在总包内?2、生产防火门的厂家经营范围内只写了木制品加工,建筑材料,五金交电,日用百货,机电设备销售。这个可以么?有经公安部认证的产品型式认可证书3、最好有这方便的相关规范,谢谢

有几个问题咨询下:
1、防火门的资料以何种形式出现?专业分包单位还是直接含在总包内?
2、生产防火门的厂家经营范围内只写了木制品加工,建筑材料,五金交电,日用百货,机电设备销售。这个可以么?有经公安部认证的产品型式认可证书
3、最好有这方便的相关规范,谢谢
撒思开库
2014年11月05日 10:51:27
2楼
期待合理的解释中
回复
tjhe1026
2014年11月13日 18:02:07
3楼
《设备、材料进场报验表》可用。专业分包性质;归总包管理。监理人员要按照审核分包单位的流程处理。分包承担的工程质量由总包方负责检查验收。监理可用监督其过程是否符合要求。如果安装质量有问题,需要处理总包。没有权利越过总包去处理专业分包。
回复
metroengineer
2014年11月14日 11:00:04
4楼
不错的资料,感谢分享
回复
sumdge
2014年11月17日 15:24:56
5楼
防火门是不是要实施消防产品身份信息管理的产品?可以让其在产品上贴上身份信息标志吧。
回复
qq_1407384843265
2016年07月21日 23:29:57
6楼
消防门属于特种设备,应该属于消防专业范畴
回复
明太祖
2016年07月28日 22:58:18
7楼
123木头 发表于 2016-7-21 23:29 消防门属于特种设备,应该属于消防专业范畴只能继续努力,取其精华,开创更多.
回复
明太祖
2016年12月21日 21:53:11
8楼
明太祖 发表于 2016-7-28 22:58 只能继续努力,取其精华,开创更多.GB50229-2006 火电厂与变电站设计防火规范
回复
明太祖
2017年02月25日 10:46:31
9楼
明太祖 发表于 2016-7-28 22:58 只能继续努力,取其精华,开创更多.缺点在于大家都在发资料、书,但很少有人就一个话题能引领大家深入讨论
回复
明太祖
2017年03月12日 22:01:14
10楼
明太祖 发表于 2016-7-28 22:58 只能继续努力,取其精华,开创更多.期待版主的继续
回复