消规第8.2.3条中第3、4款工作压力是动压还是静压?
平地一声雷
2014年11月03日 16:50:24
只看楼主

在消规第8.2.3条中第3、4款均提到临时高压消防给水系统工作压力与消防水泵零流量时的压力有关。零流量即没有开阀门的压力,此压力是静压力。但从条文理解看工作压力是动压力即消防给水系统工作时的压力。那么临时高压系统的静压力是天面水箱的静压力或是稳压泵维持系统压力,还是消防泵工作零流量的的压力。敬请指教!

2014年11月10日 17:20:00
23楼
版专攻 发表于 2014-11-10 17:14 这个版本的电子版很多条文与印刷版不一致,请慎用好的,明白
回复
xiezhanhu
2014年11月10日 21:43:21
24楼
:handshake
回复
jeffry_2002
2014年11月11日 21:09:23
25楼
还是这个问题,设增压稳压装置后,不起泵的时候压力表显示的压力应该是多少?
回复
平地一声雷
2014年11月12日 15:48:30
26楼
消防水泵零流量的压力是静压还是动压?看了各位大侠的讨论,好像没有结论。本人认为是静压!
回复
曾大帥
2014年11月12日 20:39:30
27楼
先占位,表示感谢。有时间仔细拜读。
回复
eline
2014年11月14日 09:43:12
28楼
看了这一条,越来越糊涂,这是在计算消防水泵扬程吗?
或者说这系统工作压力跟水泵扬程有什么关系
回复
平地一声雷
2014年11月14日 16:28:07
29楼
消防水泵零流量的压力是静压还是动压?看了各位大侠的讨论,好像没有结论。本人认为是静压!
看来各位大侠还没有重视这个静压!若是静压,室内消火栓的静压是1.0MPa分区,平时天面水箱或稳压泵的压力符合室内消火栓的静压1.0MPa分区要求,但消防水泵零流量开始工作时,就会超过。这样就超过规范对室内消火栓的静压1.0MPa分区要求。
回复
warbnrb
2014年11月17日 20:18:36
30楼
新消规与新建规结合起来学,更好。
回复
huangsuihua
2014年11月18日 13:38:50
31楼
楼上有提到:那么临时高压系统的静压力是天面水箱的静压力或是稳压泵维持系统压力?我以为当稳压泵运行时,临时高压系统的静压力是稳压泵维持系统压力,当稳压泵维修时就应当是天面水箱的静压力。
回复
孙一丁
2014年12月25日 14:07:30
32楼
本帖最后由 biad2010 于 2014-12-29 10:02 编辑

规范说的那动压和静压的定义跟水力学上的定义不一致,或者说是错的。水力学定义的动静压是从能量守恒角度阐述的,也就是伯努利方程,转成以压力Pa为衡量能量单位的话,应该是E=Pst+ρgh+ρ(V^2)/2;其中Pst+ρgh为静压,ρ(V^2)/2为动压;Pst+ρgh中Pst为作用与流体横截面垂直方向的力,ρgh自然是因流体本身具有一定质量而产生的重力,这两个合起来构成静压;而ρ(V^2)/2自然是速度水头产生的压力,俗称动压。而规范的解释自然是不正确的,但是其实也不妨碍它的应用,其实规范想说的意思是Pst+ρgh为动压,这时候一定有个速度水头;而Pst+ρgh+ρ(V^2)/2为静压,这时候的速度水头V为零,或者可以理解速度水头(即动能)转化为了势能,转化为了作用力。这样就符合规范的定义,管网水静止时候,某一点压力为静压;管网水流动时候,某一点压力减去速度压力之差为动压,其实这时候用压力表直接测出来的压力就是动压,因为速度水头所产生的压力是通过压力表测不出来的。(换种简单说法:管网水流静止,用压力表测出的压力为静压,管网水流流动,用压力表测出的压力为动压)。
动静压之间的差别就是速度水头,动压比静压少了个速度水头产生的压力。
如果这么理解的话,水泵零流量的时候自然就是静压;临时高压系统的静压力应是稳压泵维持的压力。 按这个现在分区应该以水泵扬程150%时候的压力作为系统分区压力。