在消规第8.2.3条中第3、4款均提到临时高压消防给水系统工作压力与消防水泵零流量时的压力有关。零流量即没有开阀门的压力,此压力是静压力。但从条文理解看工作压力是动压力即消防给水系统工作时的压力。那么临时高压系统的静压力是天面水箱的静压力或是稳压泵维持系统压力,还是消防泵工作零流量的的压力。敬请指教!
消防水泵零流量的压力是静压还是动压?
回复
3楼
劳驾上传个《消规》电子版本
回复
4楼
这个问题除了涉及消防给水系统工作压力问题,还涉及消火栓的静压力不超过1.0MPa问题。按消规第5.1.6条4款零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且大于设计工作压力的120%。这样有可能超过消火栓静压力的要求,系统分区更多。
回复
5楼
天地一沙鸥 发表于 2014-11-4 11:19 劳驾上传个《消规》电子版本GB 50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范含条文http://bbs.co188.com/thread-8908806-1-1.html
回复
6楼
平地一声雷 发表于 2014-11-4 12:00 这个问题除了涉及消防给水系统工作压力问题,还涉及消火栓的静压力不超过1.0MPa问题。按消规第5.1.6条4款零 …这条主要是规定了管网可能存在的最大运行压力,主要涉及到管网的承压能力,和静压分区没关系。
回复
7楼
"工作压力是动压力即消防给水系统工作时的压力",不正确,你可以看一下,动压的定义。动压中,不包括流速压头。
回复
8楼
赞同七楼的意见。
回复
9楼
条文是确定消防给水系统的工作压力,应按照可能出现的最大压力确定。4条款分别叙述系统设置情况下出现的最大压力状况。
回复
10楼
8. 2. 3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系
统在供水时, 可能的最大运行压力确定, 并应符合下列规定:
1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作
压力, 应为高位消防水池、水塔最大静压;
2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作
压力, 应根据市政给水管网的工作压力确定;
3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统
工作压力, 应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水
压力之和;
4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压
力, 应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者
之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
回复
11楼
这个压力应该指的是管材的承受压力吧
回复