同一建筑两个防火分区!可否一个设置消火栓一个不设?
smileyin2008
2014年10月31日 17:42:23
只看楼主

同一个建筑一边是配电装置房间(丁类,二级,单层),另外一边是空调机房及通信设备间(丁类,二级,多层)。按行业规范配电装置楼无需设置消火栓,通信设备间及空调机房需设置喷雾消火栓。请问可不可以做成两个防火分区,一边设消火栓一边不设消火栓。

同一个建筑一边是配电装置房间(丁类,二级,单层),另外一边是空调机房及通信设备间(丁类,二级,多层)。按行业规范配电装置楼无需设置消火栓,通信设备间及空调机房需设置喷雾消火栓。请问可不可以做成两个防火分区,一边设消火栓一边不设消火栓。
免费打赏
海啸
2014年11月01日 11:35:01
2楼
按照消规,消火栓的设置跟防火分区没有一毛钱的关系,防火分区是嘛,鸡肋而已
回复
clulu456
2014年11月01日 16:11:02
3楼
防火分区是建筑的事啊,建筑面积超了可以设置喷淋,没有超不用设。
一个防火分区加喷淋防火分区面积可以增加一倍
回复
huawei119
2014年11月01日 19:23:30
4楼
鼓励和支持多发好贴
回复
云飘飘
2014年11月02日 07:37:36
5楼
要设置都设置,要么不设。
回复