地下汽车库消火栓设计流量应该如何确定?
貌似很忙
2014年10月31日 16:05:30
只看楼主

本帖最后由 貌似很忙 于 2014-11-6 16:44 编辑 新消规执行之后,小区大底盘地下汽车库消火栓设计流量应该如何确定?《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定:7.1.5 车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定:7.1.5.1 Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;7.1.5.2 Ⅲ类车库15L/s;7.1.5.3 Ⅳ类车库10L/s。

本帖最后由 貌似很忙 于 2014-11-6 16:44 编辑

新消规执行之后,小区大底盘地下汽车库消火栓设计流量应该如何确定?
《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》规定:
7.1.5 车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定:7.1.5.1 Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;
7.1.5.2 Ⅲ类车库15L/s;
7.1.5.3 Ⅳ类车库10L/s。
7.1.8 汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求:
7.1.8.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位。
7.1.8.2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位

新消规给出了地下建筑一项,新消规执行之后,小区大底盘地下汽车库消火栓设计流量应该如何确定?大家有没有遇到这个问题,求权威解答。

10月份一个工程审图意见要求“按照《新消规》复核工程的室内外消防量,消防水池有效容积”电话沟通,审图认为应该按照地下建筑设计,审图回复:我坚持按照 <汽车库修车库防火规范设计> 。28号听了讲座之后,2审意见下来了,又提了其他的补充意见。按照 <汽车库修车库防火规范设计> 此条回复通过了。谢天谢地我没按照审图意见改图。
免费打赏
hengny
2014年10月31日 16:34:31
2楼
按曾杰的说法汽车库还按汽车库规范执行,其他的按地下建筑执行,但是,他的说法没有依据,仅凭他嘴上说不行,我认为保险起见,应该按地下建筑对待。
回复
版专攻
2014年10月31日 17:42:15
3楼
就按车库的防火规范执行,汽车库有专门的规范,这个还有啥问题
回复
老谭
2014年11月01日 02:14:28
4楼
规范组长黄晓家明确说了,消规的地下室建筑不包括地下车库,地下车库按车规执行。
回复
云飘飘
2014年11月01日 06:16:18
5楼
按照汽车库规范执行,有专业规范的,从其。
回复
海啸
2014年11月01日 11:26:23
6楼
按照汽车库规范,这个毫无疑问,不用按照地下建筑,但若有其他合用的,你要注意甄别
回复
hsp749296228
2014年11月07日 16:57:33
7楼
谢谢楼主分享。
回复
cocoorange
2014年11月08日 23:16:32
8楼
海啸 发表于 2014-11-1 11:26 按照汽车库规范,这个毫无疑问,不用按照地下建筑,但若有其他合用的,你要注意甄别同意这个观点,尤其是地下还有其它功能用房的时候,就应该按汽车库和地下建筑的消防水量的大值来取了
回复
hengny
2014年11月14日 11:03:54
9楼
近期听过黄晓家的新规宣贯录音,很明确按地下车库规范执行,没必要按地下建筑对待!
回复
eline
2014年11月14日 14:21:38
10楼
我这儿还有个疑问,像这种小区应该还有自行车棚吧,这个应该不按汽车库了吧
回复
catfishe
2014年11月16日 16:23:02
11楼
消火栓给水系统设计规范已经把车库的相关剔除,车库规范修订中。审图的人应该是看了网上的最后一次送审稿(那个是包括了车库的),但是后来出正式纸质规范的时候,车库给剔除啦。看来网上版不可尽信呀。
回复