现在做主体,每天基本是检查模板、钢筋的。求各位大神分享下关于在现场检查模板或钢筋的经验啊。因为现场往往很多不按规范进行的,求分享一下各位大侠在现场的实际操作。
现在做主体,每天基本是检查模板、钢筋的。求各位大神分享下关于在现场检查模板或钢筋的经验啊。因为现场往往很多不按规范进行的,求分享一下各位大侠在现场的实际操作。
22楼
梁箍筋加密区长度,对梁端应符合强剪弱弯的设计要求,一级抗震结构为2倍梁高与500mm的较大值,二到四级抗震结构取1.5倍梁高或500mm的较大值。
回复
23楼
规格、尺寸、种类、数量、搭接、锚固。。。
回复
24楼
ouyongshan 发表于 2014-10-31 19:00 我这边箍筋间距就没准过,100的基本都要130左右连续尺拉几空看总尺寸对不。不对加筋
回复
25楼
我觉得钢筋主要是锚固长度和数量问题。至于保护层,间距什么的差点也可以。模板主要是加固、拼缝,柱模板是垂直度和轴线偏差,尤其是第一节柱。
回复
26楼
谢谢分享:victory:
回复
27楼
huang13877044408 发表于 2014-11-11 11:47 严格执行规范是不错的,现场出现不符合要求的下令整改,当然尺度你自已要把握好,你总不会管不住底下的施工 …我发现现场很多规范行不通,很多老员工往往跟你讲的是他之前怎么做可以,到这里为什么不行。
回复
28楼
f1053748659 发表于 2014-11-1 19:37 主体结构,首先楼层放线,放线完成后复合,楼层竖向传递线和楼层轴线和控制线,模版、钢筋的定位线。然后柱 …话说对于模板垂直度这一块我还不是很清楚,可否请大侠具体说下,就如你说的剪力墙高度大于3,应检查三个吊点具体说下
回复
29楼
甲方施工员 发表于 2014-11-1 07:44 那计算一下 总数 总数不能少 少了返工总数基本少2、3个
回复
30楼
z393987517 发表于 2014-10-31 19:40 现场不按规范施工,这是正常,学会只要核心(结构安全)必须保证就行了。面面俱到有时候心有余而力不足。的确啊,我都跟钢筋工好几次差点红脸了,我跟他讲规范,他跟我说图纸,我把图纸拿出来,他又扯经验。我无语了
回复
31楼
对着检验批逐条验收即可。
回复