现在做主体,每天基本是检查模板、钢筋的。求各位大神分享下关于在现场检查模板或钢筋的经验啊。因为现场往往很多不按规范进行的,求分享一下各位大侠在现场的实际操作。
现在做主体,每天基本是检查模板、钢筋的。求各位大神分享下关于在现场检查模板或钢筋的经验啊。因为现场往往很多不按规范进行的,求分享一下各位大侠在现场的实际操作。
2楼
按照规范检查,不是原则性的问题可以放放,比如分布筋间距200 偶尔有一个250 这都问题不大
搭接锚固长度不够,受力钢筋便宜,保护层厚度不够 等等都不行
回复
3楼
质检这一块儿其实不难 对于模板来说,主要检查模板垂直度,模板拼缝,以及模板支撑的强度和刚度,大跨度的是否有起拱等等
对于钢筋而言 主要是按照设计施工就好,原则性问题不能放松,细节性的可以放一放
回复
4楼
对着验收规范的条文来就行了。
问题是很多东西都不好强制要求,没有大的原则问题,一般都以不耽误工期进度为优先考虑
回复
5楼
甲方施工员 发表于 2014-10-31 08:11 按照规范检查,不是原则性的问题可以放放,比如分布筋间距200 偶尔有一个250 这都问题不大搭接锚固长度 …我这边箍筋间距就没准过,100的基本都要130左右
回复
6楼
钢筋施工按规范来真难进行啊,箍筋间距变大,剪力墙的拉钩,还有箍筋基本都只绑上部,下部就不绑了,还有一些垫层、马凳什么的。各种不规范
回复
7楼
现场不按规范施工,这是正常,学会只要核心(结构安全)必须保证就行了。面面俱到有时候心有余而力不足。
回复
8楼
ouyongshan 发表于 2014-10-31 19:00 我这边箍筋间距就没准过,100的基本都要130左右那计算一下 总数 总数不能少 少了返工
回复
9楼
甲方施工员 发表于 2014-11-1 07:44 那计算一下 总数 总数不能少 少了返工比如梁加密区的话箍筋要11个,基本就只有8、9个
回复
10楼
主体结构,首先楼层放线,放线完成后复合,楼层竖向传递线和楼层轴线和控制线,模版、钢筋的定位线。然后柱子钢筋绑扎,拿着图纸去检查,钢筋直径、箍筋间距、竖向钢筋接头位置、搭接长度、剪力墙看水平和竖向钢筋间距、预留洞口位置和是否漏了。。尤其是剪力墙。模版检查垂直度(俗称吊线)当柱。剪力墙高度大于3,应检查三个吊点。。。大于6m可以用经纬仪(电子的最好)或是铅垂仪。竖向构件的模版搭设完成,检查满堂支架,主要看立杆的间距,水平杆布距,剪刀撑、扫地干、主要一点是就是室内满堂支架不能和外架连接在一起的,然后在梁。板钢筋那图看直径、间距、锚固长度、接头位置、保护层等,好了就说道这,不对的地方欢迎大家指出。。。。
回复
11楼
ouyongshan 发表于 2014-11-1 18:09 比如梁加密区的话箍筋要11个,基本就只有8、9个那就返工 罚款吧
回复