在变配电室两个变压器的低压柜出线电缆,总宽度为2220,总面积为59628。低压柜上出线,请问选桥架是选2个1000*200的还是选1个1000*200的?一个按直径算一个按面积算。到底怎么算?
在变配电室两个变压器的低压柜出线电缆,总宽度为2220,总面积为59628。低压柜上出线,请问选桥架是选2个1000*200的还是选1个1000*200的?一个按直径算一个按面积算。到底怎么算?
2楼
直径面积都要算,还要考虑转弯半径
回复
3楼
可是按直径敷设都要用2个1000*200的桥架啊,但是按面积计算用一个就够了,差的也太多了
回复
4楼
我们设计院都按直径算 可能比较浪费 但是可以保证以后不会闹眼子 想节约按面积 反正都放得下
回复
5楼
是啊,按面积算肯定要2层啊,2层载流量再乘以系数,变压器不大,630才,就是基本都是双电源。电缆多,我怕630的变压器弄了2个1000*200的桥架,人家骂死我。
回复
6楼
fei198557 发表于 2014-10-27 11:00 是啊,按面积算肯定要2层啊,2层载流量再乘以系数,变压器不大,630才,就是基本都是双电源。电缆多,我怕6 …呵呵,确实如此。才一个变压器,居然两个1000的桥架,不能想象!其实是双回路,几乎一半电缆是空载的,那放几层也没问题,电缆的载流系数可以选高点。
回复
7楼
不是一个,是两个630的变压器,低压联络
回复
8楼
两台变压器,就两个出线,有什么问题?
回复
9楼
按截面积算
回复
10楼
都需要考虑吧。
回复