有个5000立方的苹果库,要求正负5度,需要配多大的机器和风机?
有个5000立方的苹果库,要求正负5度,需要配多大的机器和风机?
2楼
这问题,等高人吧,太难了。
回复
3楼
180-220KW左右冷量足够,具体几台,看是并联还是单机?
回复
4楼
160二并联螺杆机组一台,1200平米风机
回复
5楼
学习了 吼吼吼
回复
6楼
根据实际检验90-120W每立方就可以了
回复
7楼
净化厂房专用高效过滤器和高效送风口,传递窗,风淋室,FFU可以联系我哦。 电话:17701555993 ,或者直接搜索苏州中春净化科技,欢迎来电咨询。:lol
回复
8楼
很好,非常感谢楼主。
回复
9楼
很好,谢谢楼主。
回复
10楼
参与学习,顶一下。
回复
11楼
很多人都靠经验选择,对于年轻的新手来说,靠别人所说的经验只能作为参考,主要参考冷库设计的热量计算,来计算制冷量,然后问客户需要开机多长时间,8小时和12小时单位制冷量相差很远
回复