六层框架基础埋深变大之后,求救。
qq_1403940523007
2014年10月25日 14:49:53
只看楼主

如题,小弟最近做了个6层框架住宅,设置了一层地梁,地梁下面柱子高度建模的时候输的1.1m,现在工地基础超挖了40cm,变成了1.5m,小弟本想把模型找出来验算下,把这层柱改层高之后,出现了薄弱层,而且柱子配筋普遍大了500左右。现在求教大家我该怎么办?协商是工地和甲方都不太同意重新出图,怎么办可以?做基础短柱行吗。。{:1_105:}

如题,小弟最近做了个6层框架住宅,设置了一层地梁,地梁下面柱子高度建模的时候输的1.1m,现在工地基础超挖了40cm,变成了1.5m,小弟本想把模型找出来验算下,把这层柱改层高之后,出现了薄弱层,而且柱子配筋普遍大了500左右。
现在求教大家我该怎么办?协商是工地和甲方都不太同意重新出图,怎么办可以?做基础短柱行吗。。{:1_105:}
免费打赏
采菇凉的蘑菇
2014年10月27日 15:04:10
12楼
上面的柱子延伸到下面即可 但是需要全高加密 地梁层这块短柱本来计算就不太准确
回复
采菇凉的蘑菇
2014年10月27日 15:04:44
13楼
上面的柱子延伸到下面即可 但是需要全高加密 地梁层这块短柱本来计算就不太准确
回复
采菇凉的蘑菇
2014年10月27日 15:05:57
14楼
上面的柱子延伸到下面即可 但是需要全高加密 地梁层这块短柱本来计算就不太准确
回复
采菇凉的蘑菇
2014年10月27日 15:06:49
15楼
网速渣渣 点了没反应 点了好几下 刷屏了:Q
回复
洛听雨
2014年10月27日 15:08:42
16楼
什么基础类型,柱截面尺寸多少。
回复
一类场地
2014年10月28日 08:20:40
17楼
这种情况本来就是包络设计,根据变形,地面下柱变长了,下面柱的弯矩就变大了,这种情况还是咨询你们总工和审图的,个人建议不能随便加大柱高度
回复
gaga0912
2014年10月28日 08:46:01
18楼
应该没问题的 本来这里计算的时候就没考虑土的约束 ~~当然 这玩意儿总工定
回复
偷地雷的
2014年10月28日 09:53:34
19楼
这个400mm其实没什么大问题的,就是机算在独立柱基础埋深中1.5m还是1.8m(我记不清楚了)一般是个坎。大于算深基础按一层考虑了,小于1.8的,都是短柱,所以全高加密箍筋,柱砼等级一般也≥C30,纵配筋比上部多0.2~0.3,PKPM机算放大数据是上部的1.1倍。没啥问题的。你就注意可否改动3点,1、地拉梁是否的位置在防潮层那里,且尺寸不能太小,下加粗砂垫层,2、回填土,正负零处刚度适当加大3、基础短柱砼等级或截面积放大。
回复
社稷人
2014年10月29日 14:49:26
20楼
地梁下加粗砂垫层,短柱加密,配筋适当加大即可,
不知道你说的薄弱层是哪一层?
回复
小李美刀
2014年10月29日 14:57:19
21楼
有影响,,,,
回复

相关推荐

APP内打开