六层框架基础埋深变大之后,求救。
qq_1403940523007
2014年10月25日 14:49:53
只看楼主

如题,小弟最近做了个6层框架住宅,设置了一层地梁,地梁下面柱子高度建模的时候输的1.1m,现在工地基础超挖了40cm,变成了1.5m,小弟本想把模型找出来验算下,把这层柱改层高之后,出现了薄弱层,而且柱子配筋普遍大了500左右。现在求教大家我该怎么办?协商是工地和甲方都不太同意重新出图,怎么办可以?做基础短柱行吗。。{:1_105:}

2014年10月25日 14:55:16
2楼
求来人给点意见。。:(
回复
qq_1403940523007
2014年10月25日 14:58:40
3楼
短柱配筋差的挺大。:(
回复
mingchunz
2014年10月25日 16:24:38
4楼
你尝试基础短柱,地面以下柱刚度10倍地面首层,朱书的这个值更大,查阅朱书。欠固端正负0,正负零设拉梁。
回复
vampiresimon
2014年10月25日 19:53:57
5楼
框架结构无地下室的情况进行薄弱层判断的时候不应该考虑地下部分,地下部分讨论薄弱层无意义
回复
lihong520555
2014年10月25日 20:21:04
6楼
不同意你就妥协啦,你叫他换填嘛
回复
扫荡群雄
2014年10月26日 08:33:53
7楼
期待高手回答。。。
回复
cadxzhou
2014年10月26日 09:36:30
8楼
做短柱基础可行。
回复
kinglarry
2014年10月26日 09:49:05
9楼
短柱本来就是不允许的嘛
回复
wxf20072008
2014年10月26日 11:35:27
10楼
就差400,应该问题不大
回复
zhangyipeng82
2014年10月27日 12:51:44
11楼
把底层柱子混凝土等级向上提一级就可以了