结构不规则,硬挑梁,如何布置!?
fantasyy3
fantasyy3 Lv.5
2014年10月24日 12:52:19
只看楼主

结构不规则,有根硬挑梁,如何布置!?那个梁截面布置的合理不合理?

结构不规则,有根硬挑梁,如何布置!?那个梁截面布置的合理不合理?

QQ图片20141024124907.png

QQ图片20141024124915.png

QQ图片20141024124907.png


QQ图片20141024124915.png

免费打赏
设计小兵
2014年10月24日 13:31:08
2楼
可以通过加大旁边同方向的楼面次梁的截面刚度(也作为悬臂梁设计),以分担受力
回复
fantasyy3
2014年10月24日 13:56:26
3楼
xpy1101 发表于 2014-10-24 13:31 可以通过加大旁边同方向的楼面次梁的截面刚度(也作为悬臂梁设计),以分担受力你好,你是指加大这根梁截面吗?我现在把它做成250*600的,然后配筋负筋放大1.5倍,这样可以吗?4986555
回复
夏夜
2014年10月24日 15:30:17
4楼

可以通过加大旁边同方向的楼面次梁的截面刚度(也作为悬臂梁设计),以分担受力
回复
雷文柏
2014年10月24日 16:22:37
5楼
多层框架没问题
回复
yibayoucaihua
2014年10月24日 19:55:28
6楼
把底下那一排柱子移到墙边不就行了 跨度也才9m


回复
设计小兵
2014年10月25日 13:53:11
7楼
fantasyy3 发表于 2014-10-24 13:56 你好,你是指加大这根梁截面吗?我现在把它做成250*600的,然后配筋负筋放大1.5倍,这样可以吗?对,思路是这样的,以减小纯悬臂梁的受力
回复
lengqi2009
2014年10月25日 15:19:55
8楼
我觉得完全可以。300x700这2跨的扭矩注意PK中定义不折减。最右边的挑梁也做成300x700啊。
回复
上官咏史
2014年10月27日 11:14:15
9楼
做成框剪?
回复
fantasyy3
2014年10月27日 17:19:46
10楼
wukong20071232 发表于 2014-10-24 19:55 把底下那一排柱子移到墙边不就行了 跨度也才9m柱子被定死了,不能移动
回复

相关推荐

APP内打开