高层住宅剪力墙构造边缘构件竖向钢筋经济性分析
关山月千牛
2014年10月23日 13:17:31
只看楼主

本人在设计院待了8年,然后现在混甲方,以前对造价没什么概念,现在碰到一个项目,成本控制压力比较大,对剪力墙构造边缘构件的配筋进行了一次分析,发现一个有趣的现象,就是构造边缘构件纵筋用直径12的三级钢不一定比14的省,以楼主本人所管的项目为例,对标准层的不同构造边缘构件进行了一次对比,发现,12的更费。分析原因有以下几条: 1、14的钢筋连接,一般用电渣压力焊,12的一般用绑扎搭接(当然新的规范JGJ18-2012,对电渣压力焊的直接下线放宽到12,但是现场的焊接效果很差,不建议使用),问题关键是,12的钢筋需要一个搭接长度,差不多搭接长度是500左右。

本人在设计院待了8年,然后现在混甲方,以前对造价没什么概念,现在碰到一个项目,成本控制压力比较大,对剪力墙构造边缘构件的配筋进行了一次分析,发现一个有趣的现象,就是构造边缘构件纵筋用直径12的三级钢不一定比14的省,以楼主本人所管的项目为例,对标准层的不同构造边缘构件进行了一次对比,发现,12的更费。分析原因有以下几条:
1、14的钢筋连接,一般用电渣压力焊,12的一般用绑扎搭接(当然新的规范JGJ18-2012,对电渣压力焊的直接下线放宽到12,但是现场的焊接效果很差,不建议使用),问题关键是,12的钢筋需要一个搭接长度,差不多搭接长度是500左右。
2、12的钢筋绑扎搭接,搭接区段内需箍筋加密,加密间距6d。
综合以上两种情况,从钢筋的下料表分析,得出结论:

用12的钢筋比14的钢筋每根多出0.57kg,如果每吨钢筋的材料加安装及各种税费按5000元/吨算,那么每层(层高按3米)每根钢筋就多出2.85元,如果用14的,会多出一个电渣压力焊接头的钱每个差不多为2.5元,所以用12的钢筋每层每根钢筋还多出0.35元,所以建议设计院的兄弟姐妹们可以说服甲方,不是光看图面14的 换12的是省了钢筋,实际上更费。并且12的钢筋太细,竖向钢筋绑扎效果不佳,建议还是14的比较妥。
附件里面有分析表,不清楚的欢迎加我qq一起探讨


461c9105ea5b361bc745.pdf
41.3 KB
立即下载
免费打赏
ys-007
2014年10月25日 13:58:46
12楼

这种成本控制方法好,比简单的扣钢筋量技术含量高多了,赞楼主一个:victory::victory:
回复
xhtm
2014年10月25日 16:17:25
13楼
楼主没考虑人工成本?绑扎是体力活,焊接可是技术活,施工速度也不一样哟!总成本,应该是14的更贵一些吧?!设计院当然喜欢用14的,算的含钢量更低一些。
回复
chq20032007
2014年10月25日 16:51:10
14楼
考虑箍筋加密区的话,14的确实相对来说确实比较省
回复
shihouyu
2014年10月27日 09:49:09
15楼
这才是认真负责的好甲方 赞一个
回复
huangsw1302982285
2014年10月27日 10:16:37
16楼
谢谢楼主分享的资料,
回复
skyrei
2014年10月27日 10:29:24
17楼
多谢楼主经验分享!学到了!
回复
qqww_596
2014年10月27日 11:03:13
18楼
现在规范允许12钢筋用电渣压力焊
回复
人在征程
2014年10月27日 13:35:23
19楼
这位甲方有水平
回复
kkacer
2014年10月27日 13:40:24
20楼
顶部构造部分用12,一层用14过渡一下就好
回复
lanchx
2014年10月27日 14:48:45
21楼

谢谢楼主的精彩资料
回复

相关推荐

APP内打开