10kV变压器中性点疑问
要用汉字
2014年10月23日 11:31:26
只看楼主

10/0.4kV 变压器 DYN11 有没有中性点直接接地这一说法?

10/0.4kV 变压器 DYN11 有没有中性点直接接地这一说法?
展展
2014年10月23日 12:47:22
2楼
低压绕组Yn不就是星型接法中性点直接接地吗
回复
hengheng1111
2014年10月23日 12:48:00
3楼
一般情况下都是这样啊
回复
要用汉字
2014年10月23日 13:35:54
4楼
hongzhan2013 发表于 2014-10-23 12:47 低压绕组Yn不就是星型接法中性点直接接地吗不是说110kV以下是经消弧线圈或高电阻接地的嘛? 那110kV变压器连接组别方式为YNyn0,d11 中性点接地方式应该看不出经什么接地方式吧
回复
wlszjs
2014年10月23日 14:15:07
5楼
110kV直接接地
35KV不接地或消弧线圈接地,也可以小电阻接地,电厂有高电阻接地
10KV与35KV一样
0.4KV直接接地(有TN-S,TN-C等接法)
回复
展展
2014年10月23日 14:17:55
6楼
pppengpeng110 发表于 2014-10-23 13:35 不是说110kV以下是经消弧线圈或高电阻接地的嘛? …YNyn0+d11表示一次和二次绕组都是星型连接,一次绕组和二次绕组的相角差为0°,这个就是YNyn0另外,由于一次二次绕组都是星型连接,需要设一个三角型接线的平衡绕组为三次谐波提供通路,平衡绕组的相角滞后于一次绕组30°,这个就是+d11。110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。
回复
zongch1939
2014年10月23日 14:51:59
7楼
"10/0.4kV 变压器 DYN11 "中的“DYN11”,应为Dyn11或D,yn11。小写的yn表示是低压侧的Y接线,有中性点N引出,但并不表示此中性点一定要直接接地。中性点N是否要直接接地,要看电气设计的要求。如设计低压供电系统为TN、TT接地型式,那这个中性点N是要直接接地的;如果设计的是IT接地系统,那这个N就不能直接接地了,或者通过1000欧姆的电阻接地。
回复
要用汉字
2014年10月23日 15:20:06
8楼
zongch1939 发表于 2014-10-23 14:51 “10/0.4kV 变压器 DYN11 ”中的“DYN11”,应为Dyn11或D,yn11。小写的yn表示是低压侧的Y接线,有中性点N引出 …大神就是大神,谢谢哈!正如我一开始工作时候 kV的 k 写成大写 被领导说的一文不值,羞啊;
回复
江东游
2014年10月31日 08:44:23
9楼
7#说的清楚!
回复
yangjiyuzcdq
2014年10月31日 13:55:37
10楼
7#说的清楚!
回复
电气小霸王
2014年10月31日 15:29:45
11楼
这次搞清楚了 以前一般都高铜排接地或者焊接到接地网上