第一张配置表电动机额定电流大家觉得对吗?第二张配置表电动机额定电流这个又是怎么计算的?一起讨论学习
第一张配置表电动机额定电流大家觉得对吗?第二张配置表电动机额定电流这个又是怎么计算的?一起讨论学习

![$V0DR]G]C3D2J9Z0M25LH28.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
第一张图比较含糊,适合有一定选型基础的人员使用,而且有误导嫌疑。
第二张图比较详细准确。
回复
3楼
鸭江绿水 发表于 2014-10-22 10:52 第一张图比较含糊,适合有一定选型基础的人员使用,而且有误导嫌疑。第二张图比较详细准确。个人感觉第一张电动机额定电流数据明显错误 ,不知道有没有人同意我这种说法
回复
4楼
学习了,谢谢。
回复
5楼
第一张图是按功率因素1.0计算的,不能说错,只是说实际不可能
回复
6楼
qq359879362 发表于 2014-10-22 13:45 第一张图是按功率因素1.0计算的,不能说错,只是说实际不可能是的 我也是这么认为的 哪有算电动机额定电流不考虑功率因数的 但第二张这数据是根据多少功率因数算的呢?
回复
7楼
搞不懂楼主你的这个表是从何而来。
显然第一张表表粗糙,可以参考。断路器基本都没有脱扣器的额定电流,只有壳架电流。热继电器也没有整定范围。
第二张表具有参考价值,但是也能全部参考。电动机根据运行环境的不同,启动电流亦不完全相同。且同一功率大小的电动机转速不同,极数不同,额定电流也不同。
建议楼主参考《工业与民用配电设计手册》第12章电动机章节进行选取。
回复
8楼
riberey 发表于 2014-10-22 14:12 搞不懂楼主你的这个表是从何而来。显然第一张表表粗糙,可以参考。断路器基本都没有脱扣器的额定电流,只 …我第二张是截取10D303这图集来的
回复
9楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2014-10-23 11:09 编辑
第一张表明显是个外行做的,仅仅按着I=P/0.38/1.732计算的,不仅没有考虑功率因数,更没有考虑电动机效率。第二张是正确的。
举例,5.5kW电动机,按最常见的4极电动机(转速1440rpm)考虑,功率因数0.87、效率0.86,额定电流=5.5/0.38/1.732/0.87/0.86=11.2A。PS:各厂家电动机参数略有差异。
回复
10楼
leedongcheng 发表于 2014-10-22 15:40 第一张表明显是个外行做的,仅仅按着I=P/0.38/1.732计算的,不仅没有考虑功率因数,更没有考虑电动机效率。 …4极电动机(转速2900rpm)?电源频率是多少?
回复
11楼
wxdchgs 发表于 2014-10-23 10:53 4极电动机(转速2900rpm)?电源频率是多少?感谢指出错误,已经改正了,复制以前的回复内容忘记修改了就粘贴过来了,非常抱歉
回复