多台电动机同时启动时电压下降如何计算啊?工业与民用配电手册上P270上的公式是计算单台电机的,启动回路的额定输入容量Sst的计算公式中,电动机额定启动容量是不是单台容量乘以N倍带入公式计算即可?按上述计算结果,6台44KW电机同时启动时,即公式中电机额定容量、额定启动容量都乘以6,计算结果:母线电压相对值为0.904,电动机端子电压是按单台计算吗,这样是0.761[ 本帖最后由 fengzhizi200479 于 2012-3-22 11:58 编辑
多台电动机同时启动时电压下降如何计算啊?工业与民用配电手册上P270上的公式是计算单台电机的,启动回路的额定输入容量Sst的计算公式中,电动机额定启动容量是不是单台容量乘以N倍带入公式计算即可?
按上述计算结果,6台44KW电机同时启动时,即公式中电机额定容量、额定启动容量都乘以6,计算结果:母线电压相对值为0.904,电动机端子电压是按单台计算吗,这样是0.761
[
本帖最后由 fengzhizi200479 于 2012-3-22 11:58 编辑 ]
2楼
为什么在手册上没有“多台电动机同时启动”的计算公式,是因为电气上要求避免的事,是不希望存在的事,就没必要让人计算了!
只有一种情况会发生“电机群起”的现象,但它不是把静止的电机开起来,而是转动过程中突然停电,BZT动作时发生的。
回复
3楼
那么在确定了配电变压器容量后,电动机全压启动电压降还是需要计算的啊?作为复核是否满足不频繁启动时是否满足规范要求的依据啊
回复
4楼
计算电压降的公式是“变压器按正常带足负荷,以最大直接起动的一台电机起动电流”来计算的,也不是多台电机同时起动啊?
回复
5楼
我最初是按一台直接启动时计算配电母线(800KVA变压器)上的电压降,结果是0.97,后来又按启动回路的额定输入容量(6台)计算的结果为0.904,这样的话也是满足规范要求的,规范说“一般情况下,电动机频繁启动时时不应低于系统标称电压的90%,电动机不频繁启动时,不宜低于标称电压的85%。”,这样的话,800KVA的变压器在6台同时启动时母线电压降也是满足要求的。
回复
6楼
6台同时起动? 还真么有这么搞过。
都是顺序起动,同时运行的。
希望楼主能好好计算计算。
不知道如果把6台电机看成1台电机,是否可行。
知道的话,告诉一下。
“画图很快,计算很慢。”
回复
7楼
同时启动?现实中不可能把,总会有先有后
回复
8楼
6台同时启动?工艺要求。
回复
9楼
这个情况还是第一次遇到的
回复
10楼
后来又按启动回路的额定输入容量(6台)计算的结果为0.904,这样的话也是满足规范要求的,规范说“一般情况下,电动机频繁启动时时不应低于系统标称电压的90%,电动机不频繁启动时,不宜低于标称电压的85%。”,这样的话,800KVA的变压器在6台同时启动时母线电压降也是满足要求的。
回复
11楼
学习中,顶你帖子,正好升级。
回复