本帖最后由 ccliluo 于 2014-10-22 09:40 编辑 喷头距墙角2.4米,这样按喷头保护面积12.5,算下来喷不到墙角
本帖最后由 ccliluo 于 2014-10-22 09:40 编辑
喷头距墙角2.4米,这样按喷头保护面积12.5,算下来喷不到墙角
![喷头.png](https://fd.co188.com/group1/M04/8E/7E/rBBhH11FU8SAJZqxAAAzIihabpg080.png)
12楼
符合要求的,需要校核一下压力。
回复
13楼
到墙角距离2米内为好
回复
14楼
真心跟大家学习了哦 呵呵
回复
15楼
这样子没问题啊,满足喷头到墙边距离的布置条件。你所指的是到墙角的距离,这个规范是没有规定的。
回复
16楼
个人理解也是可以的,到墙1700,墙角可以忽略!!
回复
17楼
是不是可以这样理解,保护面积计算不能超过12.5,而实际达到一定的压力,保护半径是可以超过楼主图示的值,只是喷水强度可能有些弱而已
回复
18楼
不排除墙角處也有易燃物堆放,墙角不可以忽略,按照表7.1.2條文解釋:規定噴頭與端牆最大距離的目地,是為了使噴頭的灑水能夠噴濕牆根地面不留漏噴的空白點,而且能夠噴濕一定範圍的牆面,防止火災沿牆面的可燃物蔓延。
回复
19楼
这是在规范的范围内,是可以的,或许是规范的漏洞,但规范又要求不要留空白点,所以遵循最严格的原则,我做的时候,遇到这种情况,都是把喷头到墙的距离减小,让喷头到墙的距离小于等于1.2m,这样就保证了喷头到墙角的距离在1.7m范围内,以上只是个人做法,更多建议,忘大神们来讨论!
回复
20楼
学习楼上的了
回复
21楼
学习,但是没有最终答案么?